이 게시글은 마지막으로 hfrs가 2016-6-15 16:46에 수정했습니다. 500미터 거리에서 24V DC 전원을 공급하여 전자식 유량계와 질량 유량계에 전력을 공급하는 방식인데, 2x1.5 규격의 케이블을 사용한 적이 있나요?2x2.5 케이블을 교체해야 하나요?
사용해봤는데, 전압이 17.5볼트로 변하더니 그 다음부터 두통이 생기더군요. 수많은 계기들 중에서 하나도 제거할 수 없어요.
저희는 2x2.5 케이블로 전력을 공급해본 적이 없고, 2x1.5 케이블로 전력을 공급합니다
저도 사용해봤는데, 이렇게 긴 거리라면 1.5를 써도 됩니다. 다만 간섭이 꽤 심하더군요. 신호 감쇠와 전압 저하가 있으니 2.5로 바꾸는 게 가장 좋습니다
500m나 떨어져 있어서 너무 멀고, 전압 강하도 심하니까 그냥 굵은 것이 낫습니다.2x2.5
2×2.5로 바꾸는 것을 권장합니다. 흔히 쓰이는 규정이 있는데, 그게 표준인지 우리 회사의 규정인지는 잊어버렸습니다. 300미터 이상의 구간에서는 반드시 2.5규격의 전력을 사용해야 한다고 하더군요. 그래서 저희는 모든 설계에서 2.5규격의 전력을 사용하기로 했습니다. 신호선의 경우에도 1.0규격만 사용하더라도 말입니다
향후 계기의 유지보수 및 오류 점검을 용이하게 하려면 2*2.5를 사용하는 것을 권장합니다
거리가 너무 멀어서, 전압 강하를 계산하는 것이 좋습니다. 220V로 변경하는 것도 가능합니다.
4-20밀리암페어 신호는 1.5를 사용하며, 질량 유량계는 교류 전원을 사용합니다. 직류 전원의 경우 거리가 너무 멀어 전압 강하가 심해집니다.
1. 먼저 사용하는 유량계가 2선식인지 4선식인지 명확히 해야 합니다. 전력을 공급하는 방식인지, 아니면 전력과 통신을 동시에 하는 방식인지도 확인해야 합니다. 각 유형의 유량계 설명서에는 해당 유량계가 작동할 수 있는 전압 범위가 명시되어 있으며, 제조업체마다 그 기준이 다릅니다. 일반적으로 DC24V가 표준입니다.예를 들어, 일부 압력 변환기는 전압이 16볼트에 도달하면 정상적으로 작동합니다. 2、예시: 2선식 계측기의 거리 요구사항으로, 500미터는 멀지 않은 거리이며, 800미터의 경우에도 문제없이 사용한 바 있습니다. 이론적으로는 1000미터 이내라면 2*1.5로도 충분하지만, 반드시 차폐망이 있어야 합니다. 3. 제안: 아직 케이블을 구입하지 않았다면, 돈이 문제가 아니라면 2*2.5 규격을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 전압 강하가 적고 더 안정적입니다.
제가 계산해본 결과, 질량 유량계의 전력은 20W, 전자기 유량계의 전력은 10W로 하고 24V로 전원을 공급하는 것입니다. 1.5mm의 전압 강하 시 질량은 4v이며, 전자기적 특성은 2.17v입니다. 2.5mm의 전압 강하 시 질량은 2.6v이고, 전자기적 특성은 1.35v입니다. 계측기의 작동 전압 범위는 18-30v이며, 두 가지 규격의 케이블 모두 사용이 가능합니다.하지만 실제 설계에서는 보수적인 설계를 선호하는 경향이 있어, 2.5를 선택하는 것이 더 안전합니다.
질량 유량계의 전력은 그렇게 크지 않을 것입니다. 어떤 직경의 파이프를 사용하시는지 모르겠지만, 일반적으로 100직경의 파이프라인에서는 질량 유량계의 전력이 몇 와트 정도입니다. 시작할 때는 조금 더 많아지긴 하지만, 20와트에는 도달하지 않습니다.또한, 200미터를 초과할 경우에는 4~20mA와 펄스는 사용하지 않는 것이 좋으며, 485를 사용하는 것이 바람직합니다.
주로 차폐망을 사용해야 하며, 1.5도 그대로 사용할 수 있습니다
일반적으로 4선식 계측기의 경우, 저는 700m 길이의 2*1.5mm 직경의 차폐 케이블을 사용해 전자식 유량계를 구동해봤는데 아무 문제가 없었습니다. 1.5와 2.5 케이블의 가격 차이는 그리 크지 않습니다. 물론 굵은 것이 더 안전하죠. 공장의 수익성과 기업 문화를 참고해 보세요. 사용 측면에서 보면, 800미터 이내라면 2*1.5면 문제없을 것 같습니다……
1.5라면 분명히 사용할 수 있지만, 거리가 멀어지면 불확실한 요소들이 늘어납니다. 가능하다면 조금 더 크게 하는 게 좋습니다.제가 가진 것 중에 가장 멀리 있는 것은 1,000.0이나 되지만, 그것도 사용할 수 있어요.안전을 위해 굵게 하는 게 좋아요.
해외 제품의 질량 유량계는 동력이 좀 더 작은 편이며, 국내 제품의 경우 일반적으로 시작 시 1A 미만(24W), 작동 시 0.5A(12W)입니다.