요코가와 DCS의 SFCSW 모듈 알람 문제에 대한 도움 요청

2016-06-15View Original

Thread Content

시스템 경보에 다음과 같은 내용이 표시되었습니다: FCS0101 SFCSWDAC SF-0001 S=2(0) L=1 100-81C1. 이는 무슨 의미인가요? SFCSWDAC에서 DAC는 자재 코드입니다
Reply #22016-06-15
이것은 당신의 SFC 내에서 사용되는 SEBOL 문에 문제가 생긴 것입니다. S=2는 스텝 번호이며, L=1은 SEBOL 문의 첫 번째 줄입니다. 이 문장을 찾아서 원인을 살펴보세요.이것은 비치명적인 오류입니다.예를 들어, 0으로 나누는 것과 같은 연산 등입니다.
Reply #32016-06-21
질문이 있습니다. 이런 경보가 뜨면 순차 제어 프로그램은 다음 단계로 진행되지 않나요?
Reply #42016-06-21
안녕하세요: 이 순제어는 투입량을 조절하는 것인데, 지금 문제가 생겼습니다. 버튼을 누르면 설정된 수치에 도달해도 자동으로 멈추지 않습니다.시작하자마자 위에 있는 이 경보가 나타났습니다.여기에는 ST16, _SFCSW, TM, BDSET-1L 모듈이 사용됩니다.이 경보 때문에 프로그램이 정상적으로 작동하지 않는 건가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.