Thread Content
예를 들어 증기 조절 밸브를 이용해 가열 온도를 조절하는 경우, 일반적으로 온도가 높아지면 조절 밸브를 줄여야 하는데, 이것도 연쇄 반응에 해당하나요? 온도가 높아져 경보가 울리면 조절 밸브가 닫혀야 하는데, 이것은 연동 작동인가요? 예를 들어 액위가 낮아지면 보충 밸브를 열어야 하는데, 이것은 연동인가요 아니면 조절인가요? 반대로 액위가 높아지면 보충 밸브를 닫아야 하는데, 이것도 연동인가요? 고액위 경보가 울리면 차단해야 하는데, 이것도 연쇄 작용에 해당하나요??조절과 연쇄의 구분 기준은 어디에 있을까요?
이 게시글은 마지막으로 ylb913이 2016-6-16 11:07에 편집했습니다. 조절밸브가 위치제어기의 정상적인 개폐 작동에 의해 조절되는 것을 연쇄라고 하지 않습니다. 체인은 보통 솔레노이드 밸브로 제어됩니다. 공압 조절밸브에 연동 기능을 추가하는 방식은, 포지셔너 뒤에 있는 계측용 공기 공급 라인에 2위치 3방향 전자식 밸브를 설치하여 계측용 공기의 공급을 차단함으로써, 조절밸브가 빠르게 닫히거나 열리도록 하는 것입니다.
연동의 중점은 안전에 있고, 조절의 중점은 공정 제어에 있습니다.연동용 공압 차단밸브로, 작동이 빠르며 온/오프, 두 가지 밸브 위치만 있습니다.조절용 공압 제어 밸브로, 동작이 느리며 무수히 많은 밸브 위치를 가질 수 있다.
조절이란 공정 파라미터를 정상적인 수치로 유지하기 위한 일련의 조작입니다;연동은 비정상적인 조건 하에서의 일련의 작업입니다.
당신이 말한 것들은 모두 조절에 속하며 연동에는 속하지 않습니다.연동은 일반적으로 안전 보호를 위한 회로로, 특정 연동 조건이 충족되면 2위식 차단 밸브를 제어합니다
그 대협, 공압 조절밸브에 솔레노이드 밸브를 추가하면 연동용으로 사용할 수 있나요? 전동 조절밸브는 연쇄 제어용으로는 사용할 수 없는 건가요?답변해 주셔서 감사합니다!
또한 일반적으로 온도가 계속 높아져서 조절 밸브가 닫히는 경우, 이 상태는 연쇄 반응의 범주에 속하는 것인가, 아니면 조절의 범주에 속하는 것인가!
간단히 말해, 조절은 공정상의 요구이고, 연쇄는 안전상의 요구입니다.연쇄란 연쇄점 신호가 발생하면 시스템이 강제로 작동을 중단하며, 안전하지 않은 상황이 해소된 후에야 다시 가동될 수 있다는 것입니다.
그 대협, 액위가 낮아지면 보충해 주는 것처럼, 이건 연쇄 반응에 해당하나요? 액위가 높아지면 공급을 중단해야 하는데, 이것도 연쇄 반응에 해당하나요?고마워요!
그 대협, 액위가 낮아지면 보충해 주는 것처럼, 이건 연쇄 반응에 해당하나요? 액위가 높아지면 공급을 중단해야 하는데, 이것도 연쇄 반응에 해당하나요?고마워요!
연쇄는 시스템 가동을 중단시켜야 하며, 시스템이 멈추면 그것이 연쇄이고, 그렇지 않으면 조절입니다.
대협, 예를 들어 액위가 높아졌을 때 공급 밸브만 차단하고 공급 펌프는 멈추지 않으면 연쇄 작동으로 보지 않는 거죠? 만약 액위가 높아져서 공급 펌프까지 멈춘다면 그건 연쇄 작동으로 볼 수 있겠죠? 혼동스러운데, 체인에는 밸브를 열거나 펌프를 가동한다는 개념이 존재하지 않나요?
연동은 일반적으로 스위칭 신호이고, 조절은 일반적으로 아날로그 신호인가요?
이 게시글은 마지막으로 jeeval이 2016-6-16 15:13에 수정했습니다. 간단한 예를 들자면, 한 탱크의 액체 레벨을 유지하기 위해 펌프를 사용하여 액체를 공급합니다. 유량을 조절하기 위해 밸브가 사용되는데, 액체 레벨이 너무 낮으면 밸브가 자동으로 열리고, 레벨이 너무 높으면 밸브가 자동으로 닫힙니다. 이렇게 해서 액체 레벨을 조절할 수 있습니다.만약 이 펌프와 유량계 사이에 연동 장치가 설치되어 있다면, 유량이 일정 수준을 초과하여 위험이 발생할 경우 연동 장치가 작동하여 펌프를 자동으로 정지시킴으로써 보호 효과를 얻을 수 있습니다. 이것이 바로 연동 장치입니다.연쇄는 하드 연쇄와 소프트 연쇄로 나뉩니다. 간단히 말해, 소프트 연쇄는 연쇄가 작동하는 조건을 설정할 수 있는 것입니다. 예를 들어 앞서 언급한 액위 연쇄의 경우, 액위가 80%에 도달했을 때 연쇄가 작동하도록 설정할 수도 있고, 90%에 도달했을 때 작동하도록 설정할 수도 있습니다. 심지어 연쇄를 해제하여 아무런 조건에서도 연쇄가 작동하지 않도록 할 수도 있습니다.하드 연쇄는 바꿀 수 없으며, 일단 고정 연쇄 트리거 값에 도달하면 연쇄가 발동된다
제가 살펴봤는데, 당신이 말한 첫 번째 현상은 자동 제어라고 하더군요. 온도의 변화에 따라 자동으로 증기 유량을 조절하여 장비의 온도를 안정시키는 것인데, 밸브는 서서히 닫혀서 결국 완전히 닫히게 됩니다. 이건 연동 기능이 아닙니다. 연동 기능이 작동할 경우에는 밸브의 개도와 상관없이 바로 완전히 닫히며, 그에 맞는 차단 밸브도 함께 닫힙니다. 차라리 공정 설명서에 나와 있는 자동 제어와 연동 기능의 정의를 다시 한 번 확인해 보세요. 정의 부분에서 약간 모호한 점이 있는 것 같습니다
이 게시글은 마지막으로 ylb913이 2016-6-18 06:50에 수정했습니다. 1. 전동 밸브는 우리에게는 없지만, 연동 작동도 가능할 것 같습니다.예를 들어, 모터에는 연쇄적인 정전으로 인한 정지 기능을 설정할 수 있습니다. 2、연동밸브의 연동 동작 시에는 전부 열리거나 전부 닫힙니다. 3. 연쇄 밸브의 경우, 공압식인 경우 대부분은 위치 결정기 없이 전자식 밸브를 직접 사용하며, 이는 안전을 고려한 것으로 일반적으로 거의 작동하지 않습니다. 기타 상황: 1) 앞서 답변드린 바와 같이, 조절밸브의 포지셔너 뒤쪽의 공기 라인에 솔레노이드 밸브를 추가하면 연동 시 빠른 닫힘(공기 개방형 밸브) 또는 빠른 열림(공기 차단형 밸브) 동작을 실현할 수 있습니다. 2) ‘높으면 닫힘(완전 닫힘), 낮으면 열림(완전 열림)’과 같이 자주 작동하는 2위치 스위치형 밸브는 존재하지만, 이 밸브가 자주 열리고 닫히는 조건은 연동 조건이 아니므로 여전히 정상적인 조절로 간주될 수 있습니다.연쇄 조건이란 우리가 더 높게, 그리고 더 드물게, 위험 상태에 더 가까운 조건을 말합니다. 3) 위치 센서로 제어되는 조절 밸브의 경우, 앞서 언급한 기능 외에도 전자식 밸브를 추가하여 밸브를 동시에 열거나 닫는 기능을 부여하기도 합니다. 하지만 전자식 밸브를 사용하지 않고, DCS 내부에서 “소프트” 연동 기능을 설정하여 밸브를 열거나 닫게 하는 방식도 있습니다.
연쇄는 밸브를 닫음으로써, 혹은 펌프를 정지시킴으로써 실현될 수 있다. 자동 시작 기능이 있는 펌프도 꽤 흔하며, 연동 시작을 설정하는 것도 불가능한 일은 아닙니다.
안에 조절밸브에 관한 많은 정보가 있으니 한번 보세요. http://www.tc29.net/
바이두에서 검색해 보세요: 연락은 운행 안전을 보장하기 위해, 기술적 방법을 통해 진로, 진로 분기기, 신호기 간에 일정한 절차와 조건에 따라 상호 연결되면서도 서로 제약하는 관계를 형성하는 것을 말합니다. 이러한 관계가 바로 연락입니다. 조절, 생리학적 개념으로서 신경계의 활동을 통해 신체의 각 조직과 기관의 기능을 조절하는 것을 말하며, 그 기본 방식은 반사이다.신경 조절의 특징은 반응 속도가 빠르고 정확하며, 효과의 지속 시간이 짧다는 것입니다. 화학공학의 연동 및 제어도 위에서 말한 것과 비슷할 것입니다.