저장탱크의 비상 배출밸브에 파열판이 설치되어 있는가

2016-06-16View Original

Thread Content

해양 업계 여러분, 저장탱크의 긴급 배출 밸브 중 일부에는 폭발판이 있고 일부에는 없는데, 관련된 표준은 무엇인가요?
Reply #22016-06-16
긴급 배출 밸브?들어본 적 없어요~ 만약 안전밸브를 말씀하신다면, GB50160의 5.5.5, 5.5.9, 5.5.12 조항을 참고해 선택하시면 됩니다.요약하자면, 안전밸브 앞에 연결하는 이유는 물질이 안전밸브를 부식시키거나 막을 수 있기 때문이며, 병렬로 연결하는 이유는 반응이 급격히 진행되어 안전밸브로는 배출이 불가능하기 때문입니다.
Reply #32016-06-19
저는 저장탱크를 제작하는 사람들에게 물어봤는데, 그들의 답변은 안전밸브의 민감도가 폭발방지판만큼 높지 않으며, 만약 고장이 발생하면 문제가 매우 심각해진다는 것이었습니다. 왜냐하면 안전밸브는 항상 닫혀 있는 상태이며, 과압이 발생했을 때만 압력을 배출하기 때문입니다. 일반적으로 충전할 때는 이를 엄격히 통제합니다.
Reply #42016-06-20
안전밸브만 따로 선택할지, 파열판만 따로 선택할지, 아니면 직렬로 연결할지는 매체와 작동 조건에 따라 결정됩니다.일부 매체는 부식성이 강해 안전밸브와 직접 접촉할 수 없으므로, 앞에 먼저 파열판을 연결한 다음 그 뒤에 안전밸브를 연결해야 합니다. 이는 규격에도 명시되어 있으니, 직접 구글에서 검색해 보세요
Reply #52016-06-20
매체의 특성에 따라 부식 여부와 밸브가 막히기 쉬운지를 판단합니다.
Reply #62016-06-21
방폭판은 안전밸브와 같은 역할을 하지만, 방폭판은 일회용입니다
Reply #72016-06-22
물질의 특성을 보면, 부식되거나 침전되기 쉬우며 막힘을 일으키는 물질인 경우, 안전법을 준수하기 위해 폭발판과 안전밸브를 직렬로 설치해야 합니다.
Reply #82016-06-23
주로 매체에 따라 다르지만, 안전밸브는 모두 약간의 누출이 있습니다. 독성이 강하고, 폭발 한계 범위가 넓으며, 쉽게 중합되거나 부식되기도 합니다. 이러한 경우에는 반드시 폭발 방지막을 설치하고 청소를 해야 합니다
Reply #92016-06-23
사용하는 매체에 따라 다르지만, 일반적으로 안전밸브의 입구에 설치하여 안전밸브를 보호하는 역할을 합니다. 저희는 주로 액체 염소 저장탱크에 이를 사용하고 있으며, 다른 곳에는 설치하지 않았습니다
Reply #102019-09-16
GB50160 5.5.5의 규정에 따르면, “물질에 의해 막히거나 부식될 가능성이 있는 안전밸브의 경우, 안전밸브 앞에 파열판을 설치하거나, 그 입출구 파이프라인에 블로우아웃, 가열 또는 단열과 같은 방독 조치를 취해야 한다.””이 문장은 자재에 부식이 있을 때 반드시 추가해야 하는지, 아니면 추가해도 되고 안 해도 되는지 자신의 필요에 따라 판단해야 한다는 뜻인가요?
Reply #112019-09-16
GB50160 5.5.5의 규정에 따르면, “물질에 의해 막히거나 부식될 가능성이 있는 안전밸브의 경우, 안전밸브 앞에 파열판을 설치하거나, 그 입출구 파이프라인에 블로우아웃, 가열 또는 단열과 같은 방독 조치를 취해야 한다.””이 문장은 자재에 부식이 있을 때 반드시 추가해야 하는지, 아니면 추가해도 되고 안 해도 되는지 자신의 필요에 따라 판단해야 한다는 뜻인가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.