PLC 프로그래밍 문제: 펄스 감지

2016-06-16View Original

Thread Content

현재 축 과속 경보를 감지하는 장치가 있으며, S7300의 DI 모듈에 펄스가 입력됩니다(입력 지연은 최대 4.8ms). 정상적인 경우에는 진폭이 30ms이고 주기가 1초인 신호가 수신됩니다. 하지만 고장이 발생하면 펄스 주파수가 상승하고, 진폭과 주기도 변화하여 결국 진폭은 5ms, 주기는 160ms가 됩니다. 프로그램을 통해 고장 시 알람을 울리는 방법을 알려주세요. 개념만 설명해 주시면 되고, 어떤 명령어들이 필요한지도 말씀해 주세요 또한 시스템의 펄스 캡처 기능을 켜야 할 필요가 있을까요? 그리고 필터링 시간도 줄여야 할까요?
Reply #22016-06-17
당신의 300용 DI 모듈은 300의 CPU에 연결되어 있나요, 아니면 400의 CPU에 연결되어 있나요? 프로그램의 실행 주기를 고려해야 합니다. ob1의 경우 매번 5ms보다 짧을 것이라고 단정할 수는 없습니다(구체적으로는 프로그램의 실행 상황에 따라 다릅니다)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.