암모니아 공급소의 화재 위험성 정의

2016-06-17View Original

Thread Content

최근에 암모니아 스테이션을 설치해야 하는데, 이는 액체 암모니아를 기화시켜 암모니아 가스를 만들어 SCR(NOx 제거)에 공급하는 것입니다. 현재 문제는 암모니아 스테이션의 화재 위험성을 어떻게 정의할 것인가 하는 점입니다우리가 사용하는 것은 액체 암모니아용 강철탱크로, 최대 저장량은 400킬로그램입니다. 전체 장치는 야외에 설치되어 있으며, 비를 막아주는 지붕과 암모니아 누출을 감지하는 장치가 마련되어 있습니다. 만약 B등급으로 정의된다면, GB50016 기준에 따라 공장 내에서 적절한 위치를 찾을 수 없습니다. 저장량이 적고 야외에 설치되어 있으니, 을류로 분류하지 않아도 될까요? 전문가 여러분의 조언을 구합니다.
Reply #22016-06-17
안 됩니다. 400킬로그램은 이미 위험 요소입니다
Reply #32022-01-25
GB50016은 무엇을 규정하나요?
Reply #42022-01-26
품절 시 암모니아수를 사용할 수도 있습니다.액체 암모니아를 반드시 사용해야 하는 경우, 옥외 설비이므로 《건축규정》 제3.1.2조를 참고하여 설계할 수밖에 없습니다(옥외 설비이기 때문에 단지 참고용으로만 활용됩니다).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.