차압형 레벨계의 제로점과 오프셋에 관하여

2016-06-18View Original

Thread Content

차압형 레벨계의 제로점과 이동 후의 측정 범위 설정에 관한 논의
Reply #22016-06-18
측정 범위란 측정의 상한값과 하한값의 차이를 말합니다. 제로점을 조정하거나 오프셋을 설정해도 측정 범위는 변하지 않으며, 단지 측정의 하한값과 상한값만 변경될 뿐입니다.
Reply #32017-10-19
어디에 있나요? 찾을 수가 없어요. 알려주시면 감사하겠습니다!
Reply #42017-10-19
송신기 설계소에서는 측정 범위를 0-1MP와 같이 설정하지만, 실제 설치 시 고압과 저압의 높이 차이 등의 요인으로 인해 약간의 압력 차이가 생깁니다. 만약 제로 포인트가 0.5만큼 아래로 이동한다면, 조정된 측정 범위는 -0.5-0.5가 됩니다. 반대로 제로 포인트가 0.5만큼 위로 이동한다면, 조정된 측정 범위는 0.5-1.5MP가 됩니다. 간단히 말해, 제로 포인트가 어떻게 변하든 상한값과 하한값의 차이의 절댓값은 변하지 않습니다
Reply #52017-10-19
측정 범위 = 측정 상한값 – 측정 하한값. 제로 조정은 출력의 0점과 측정 하한값 간의 관계를 맞추는 것이며, 측정 상한값과 측정 범위가 일치하도록 보장하지는 않습니다; 이동이란, 측정 범위가 변하지 않는다는 조건 하에 출력의 영점과 측정 하한값 간의 관계를 조정하는 것입니다; 현재 많은 트랜스미터의 경우, 제로점 조정과 이동은 사실상 동일한 회로의 미세 조정과 거시 조정에 해당합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.