저희 회사의 순환수 압력은 0.35-0.38MPA이며, 온도는 29℃입니다. 회수수의 압력은 0.07MPA이고 온도는 32℃입니다. 유량은 1950-2050m3/h입니다. 현재 문제는, 순환수가 열교환기를 통과한 후 왕복식 압축기 쪽으로 가면 온도가 내려가지 않는다는 것입니다. 공급수의 온도 차이는 3℃인데, 반면 열교환 후의 가스 온도는 48-55℃에 달합니다. 이 열교환기는 올해 5월에 비로소 산세척이 되었으며, 내부 상태는 매우 깨끗합니다. 혹시 회수수의 압력을 적절히 조절해야 할까요? 이러한 시스템은 어떻게 조절해야 할까?도움 요청
온도가 19℃에 가까워?이전의 유사한 온도와 비교해서 변화가 있나요?
온도가 19℃에 가까워?순환 상수 온도의 변화는 그다지 크지 않아, 2-3℃ 정도입니다. 주로 반복식 압축기의 4단계 압축 과정에서 온도가 내려가지 않는 것입니다. 1단계의 출구 온도가 높아져서 전체 4단계의 온도도 모두 높아집니다. 문제는 단 한 대의 장비가 아니라, 여러 대의 장비 모두에서 온도가 높다는 점입니다.
회수밸브를 조금만 줄이세요. 회수압력이 너무 낮으면 열교환 효율도 떨어집니다
회수수압을 조절하면 유량을 조절하는 것이 아닌가요? 그렇다면 온도가 더 높아지는 것이 아닌가요? 순환수 시스템에 또 “상대적으로 낮은 고도”에 위치한 열교환 장비가 연결된 것이 아닌가요?
현재 글쓴이가 제공한 정보를 바탕으로 분석해보면, 지난번에 수압 차이가 이렇게 컸던 것은 시스템의 공정 설계상의 문제가 아니라면, 열교환기의 배기 온도가 내려가지 않거나 작업장의 제어 밸브 문제 때문일 가능성이 있습니다. 글쓴이가 제공한 유입수와 회수수의 온도를 고려할 때, 열교환기 자체에 문제가 있어서 공정 요구사항을 충족시키지 못하는 것으로 보입니다.
{:3_49:} 열교환기의 입구와 출구의 압력 차이를 확인해야 하며, 입구 압력도 점검해야 합니다. 이를 통해 열교환기의 유량이 이전과 얼마나 다른지 간접적으로 알 수 있습니다.다른 장비들이 과도한 순환수를 담당하면 압축기로 가는 양이 줄어들어 열교환 효율이 분명히 떨어집니다.출력 압력이 낮은 것은 단지 열교환 효율이 나쁜 현상일 뿐, 그 원인은 아닙니다.또 하나는 귀하의 열교환기 모델 선택인데, 이전에 문제가 없었다면 괜찮습니다.또한 점검 및 수리할 때는 작업자에게 어느 부분을 조작했는지 물어보세요. 만약 안 되면 조작된 부분의 핵심적인 몇 군데를 분해해서 점검해 보세요. 많은 공장에서의 점검 및 수리는 사실 큰 문제가 없는데, 모두 작업자의 부주의 때문입니다. 잘못 설치했거나 파이프라인에 무언가가 막혀 있는 경우가 대부분이죠
순환수 온도를 조절할 때는 열교환기 출구 밸브를 조절하며, 전체적으로 급수 및 회수 밸브는 열어두고 바이패스는 닫습니다. 겨울철에는 열교환기의 바이패스를 약간 열어두어 열교환 온도를 조절합니다
당신의 설명으로 보아, 열교환 면적이 부족한 것 같습니다. 냉각수의 온도 상승폭이 3도에 불과하며, 공정 측과의 열전달 온도 차이도 매우 큽니다. 열량 계산을 해보고 열교환 면적이 충분하지 않은지 확인해 보세요
열교환 능력이 부족하므로, 워터 쿨러를 추가하거나 물의 양을 늘리면 온도를 다소 낮출 수 있습니다. 48-55℃도 상온에 가까운 수준이라고 생각해요. 이 수치는 큰 문제가 없을 것 같으며, 압축기 부분의 냉각 강도를 높이는 것을 고려해볼 수 있습니다