열전대는 보상선을 통해 제어실로 연결되는데, DCS에 제어실 온도도 추가해야 하나요?

2016-06-19View Original

Thread Content

예를 들어, 보상선을 제어실까지 연결했는데 제어실의 온도가 25도라면, DCS에 25도를 추가해야 할까요? 감사합니다.
Reply #22016-06-19
DCS에는 일반적으로 열전대의 저온단 자동 보상 기능이 있어서 별도로 추가할 필요가 없습니다;DCS가 없으면 추가해야 해....
Reply #32016-06-20
DCS가 열전대를 수집하는 I/O 카드 채널 근처에 온도 측정용 열저항을 추가해야 합니다. 모든 채널, 모든 카드에 다 추가할 필요는 없습니다.
Reply #42016-06-20
DCS 카드의 전위차계 입력에는 저온단 보정 기능이 있습니다.필요 없음
Reply #52016-06-20
보상 선은 그 자체로 캐비닛 내부의 온도를 측정 회로에 보상해 주는 역할을 하므로, 캐비닛 내부의 온도가 일정하게 유지되어야 하는 것도 이 때문입니다. 따라서 계산할 때 별도로 온도 값을 수동으로 입력할 필요가 없습니다
Reply #62017-01-24
자동 보상에 대해 물어보시는 거죠? DCS에 자동 보상 회로가 있다면 굳이 필요 없습니다
Reply #72017-01-25
온도 보상 기능이 있지 않나요?
Reply #82017-01-25
누가 맞는 걸까요?혼란스러워: lol
Reply #92017-01-25
제어실은 실내 온도를 조절해야 하지만, 이는 온도 센서를 위한 것이 아니라 온도가 너무 낮거나 높으면 DCS에 노화로 인한 고장이 발생하기 때문입니다.
Reply #102017-01-25
추가할 필요 없습니다. 수동 테스트 회로에서 측정된 전위를 온도로 환산할 때는 캐비닛 간 온도를 더해줘야 합니다
Reply #112017-01-25
열전대 보상선 자체에 이미 저온단 보상 기능이 있어서 추가할 필요가 없습니다.
Reply #122017-01-31
글쓴이의 질문은 정말 웃기기도 하고 안타깝기도 하네요.
Reply #132017-02-01
일반적으로 잘 알려진 DCS 시스템들은 캐비닛 내부나 바닥판에 온도를 측정하는 서미스터가 장착되어 있어, 캐비닛 내부의 온도를 실시간으로 감지합니다. 열전대의 저온단 보상 온도도 캐비닛의 온도를 기준으로 합니다. 따라서 일반적인 DCS 시스템에서는 별도의 저온단 보상이 필요하지 않습니다. 하지만 일부 시스템의 경우 하드웨어 설정에서 저온단 보상 체크박스를 선택해야 하는 경우도 있고, 그렇지 않은 경우도 있습니다. 반드시 해당 DCS 시스템의 하드웨어 설명서를 꼼꼼히 읽어보시기 바랍니다
Reply #142017-02-01
이것은 제어실에 들어간 후 낫이 어느 위치에 있는지에 따라 달라집니다. 저희의 방식은 먼저 온도 변화 기능이 있는 안전 게이트를 통과시켜 MV 값을 4~20mA 표준 신호로 변환한 다음 DCS 아날로그 입력 카드(AI)에 입력하는 것입니다. 그리고 사용되는 안전 게이트에는 환경 온도를 측정하는 센서가 내장되어 있어 콜드 엔드 보상이 이루어집니다.열전대 보상선을 DCS 카드에 직접 연결할 경우, 해당 DCS 카드에 온도 측정 기능(주변 환경 온도 측정)이 있는지 확인해야 합니다. 개인적으로는 25°C의 보상 값을 추가할 필요가 없다고 생각합니다. 왜냐하면 환경 온도는 일반적으로 자동으로 측정되며, 직접 25°C로 설정해 두면 제어실의 환경 온도 변동이 정밀도에 영향을 줄 수 있기 때문입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.