현장에 있는 일부 계기들은 PLC에 4~20밀리암페어의 신호를 전송하는데, 이를 받는 것은 분명 아날로그 입력 모듈일 것입니다. 그런데 24볼트는 누가 공급하는 건가요? 모두 2선식 계기인데, 아날로그 입력 모듈에서는 24볼트를 얻을 수 없습니다.
Reply #22016-06-20
만약 2선식 계측기라면, 제어실에 안전 게이트나 신호 분배기와 같은 장치가 사용되고 있지 않은지 확인해 보세요. 만약 그런 장치가 있다면, 전원은 바로 그 장치에서 공급되는 것입니다
Reply #32016-06-20
현장 트랜스미터의 24V 전원은 24V 직류 전원으로 직접 공급되어야 하며, 이 전원은 4–20mA 회로에 직렬로 연결됩니다.
Reply #42016-06-20
만약 당신이 지멘스의 7KF02 모듈이라면, 측면에 있는 점퍼 스위치를 조정해야 합니다.
Reply #52016-06-20
일반적으로는 전용 24V 전원으로 구동됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.