E+H 도파 레이더 유위계

2016-06-20View Original

Thread Content

E+H 제품의 도파 레이더형 유량계인데, 현재 탱크 내부의 액체가 모두 빠져나갔음에도 불구하고 유량 표시치는 75%로 나타납니다. 또한 S941 Echo lost라는 경보가 발생하는데, 설명서를 확인해봐도 이 경보에 대한 정보가 없습니다. 차단 기능을 사용해도 소용이 없습니다. 혹시 좋은 방법이 있으신 분들 계신가요?그리고 이 레이더는 일반적인 레이더와 설정이 같나요?
Reply #22016-06-21
글쓴이님은 어떤 모델의 도파 레이더를 사용하시나요? 억제 기능 외에 다른 용도로도 사용해 보신 적 있나요?재시작 및 리셋, 재보정, 교반은 이루어지고 있는가, 도파 케이블이 다른 물체에 닿는 것을 확인해 보았는가?이것들은 모두 하나하나 점검해봐야 합니다. 글쓴이님께서는 좀 더 자세히 설명해주시는 게 좋습니다. 그래도 해결되지 않으면 다시 저에게 문의해주세요
Reply #32016-06-21
주의 깊게 살펴보고, 어떻게 해결할 수 있는지 배워보세요*
Reply #42016-06-21
이건 에코가 손실된 거 아닌가요?신호 강도 바에는 분명히 신호가 없어요;아마 당신이 설정한 문제인 것 같습니다;케이블 레이더인가요?케이블의 길이는 반드시 설정해야 합니다
Reply #52016-06-21
네, 확실히 에코가 사라진 것 같아요. 게다가 케이블 레이더인데, 케이블의 길이도 일치해야 하죠?이 레이더는 어떻게 설정해야 할까요?이건 잘 모르겠는데, 지금은 경찰에 신고해서 문제가 해결되었지만, 여전히 23%로 표시되고 있어요. 사실은 0이어야 하는데요.설명서조차 없어요. 조언 좀 부탁드려요 :)
Reply #62016-06-21
EMP52는 교반 기능이 없지만, 아직 케이블을 점검하지 않아서 무언가에 닿았는지 확인할 수 없습니다. 현재 알람 문제는 해결되었지만, 여전히 액체 레벨이 23%로 표시됩니다. 주로 이 케이블 관련 레이더에 대해 잘 모르고, 사용 설명서도 참고할 수 없기 때문입니다
Reply #72016-06-22
EMP52? 그 모델은 들어본 적이 없는데, FMP52인가요? 처음 사용했을 때 측정 정확도는 어땠나요?아직 새 레이더가 막 도입된 상태인데 벌써 이런 현상이 나타나네요. 케이블을 점검해보고, 무언가에 닿아 있지는 않은지 확인해 보세요. 특히 전도성이 있는 물체와 닿지 않았는지요. 이 모델에 대해서는 들어본 적이 없습니다. 만약 FMP52라면 설명서가 있습니다. 필요하시다면 QQ를 남겨주시면 그때 보내드리겠습니다
Reply #82016-06-22
파손 경보.고장이 발생한 원인은 접착이나 기타 요인으로 인해 계측기가 유효한 반사 신호를 받지 못하여, 계측기의 출력 값이 이전의 유효한 측정값에 고정된 것입니다.전원이 차단된 후 다시 켜주면 고장이 해결됩니다.근본적으로 문제를 해결하려면 공급 및 배출 속도를 실제 상황에 맞게 설정하고, 단기 역사 추적 알고리즘을 활성화해야 합니다.측정 매질은 무엇인가요?
Reply #92016-06-22
네, FMP52입니다. 위에 글자가 잘못 적혀 있었어요. 조건이 갖춰지면 열어서 확인해볼 예정입니다.운영 설명서를 보내주세요, 감사합니다!QQ: 582794315:)
Reply #102016-06-23
형제는 전문가이면서, 마음도 따뜻해요.:악수
Reply #112016-06-23
통의 높이는 얼마이고, 케이블의 길이는 얼마인가요?공간 채우기 비율은 얼마로 설정하며, 억제는 어떤 상황에서 이루어지나요?
Reply #122016-06-23
케이블 길이는 1.78미터이며, 빈 상태에서는 1.78로 설정되고, 가득 찬 상태에서는 1.68로 설정됩니다. 억제는 빈 탱크 상태에서 이루어집니다
Reply #132016-06-24
글쓴이님, 동의해 주시면 설명서를 보내드리겠습니다
Reply #142016-06-25
케이블 길이에는 소수점 둘째 자리가 없습니다. 확인해 보세요. Probe Length에서 확인할 수 있습니다. 공백으로 설정된 값은 케이블 길이보다 작게 설정해 주세요. 그런 다음 다음과 같이 설정하세요: Expert --> Sensor --> Echo tracking --> Evaluation mode를 History off로 변경합니다.
Reply #152016-06-25
음, 좋아요. 이거 외에 주의해야 할 것이 또 있나요?처음에 파라미터 설정이 잘못되었을 가능성이 있다고 조금 의심해요
Reply #162016-06-25
빈 표시를 1.58로, 가득 찬 표시를 1.58로 설정해 보세요
Reply #172016-06-25
수동으로 간섭 억제 설정을 1.28로 설정합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.