3선식 열저항체는 내부 저항을 어떻게 제거하는가

2016-06-20View Original

Thread Content

여러분께 질문이 있습니다. 3선식 열저항체의 경우, 신호선을 통해 아이솔레이션 게이트를 거쳐 전류 신호로 변환된 후 카드에 전달됩니다. 그런데 이 과정에서 신호선의 내부 저항은 어떻게 제거되는 걸까요? 오늘 제가 드릴 예시를 보면, 현장에서 측정한 열저항값은 118.3옴이었습니다. 반면 제어실의 아이솔레이션 게이트 입력단에서는 124.5옴으로 측정되었죠. 하지만 제어실 내부에서 표시되는 온도는 118.3옴이었습니다. 이 과정에서 내부 저항은 어떻게 제거되는 것일까요? 아이솔레이션 게이트를 통해서인가, 아니면 카드를 통해서인가요? 만약 XP316 카드를 사용한다면, 그건 카드를 통해 내부 저항이 제거되는 것인가요?만약 절연 게이트를 사용한다면, 절연 게이트가 그것을 제거해 주나요?
Reply #22016-06-21
“신호선의 내저항을 제거하는 것”이 아니라, 신호선의 저항이 측정 결과에 미치는 영향을 없애는 것입니다.위의 회로도를 참고하여 3선식을 이용하면, 측정 브리지 회로의 두 팔에 각각 전선 저항이 생깁니다. 브리지 회로의 출력 전압은 브리지 팔의 저항과 비례합니다. 하지만 두 브리지 팔의 회로 저항이 같기 때문에 서로 상쇄되어, 결국 출력 전압은 전선 저항과는 무관해집니다.
Reply #32016-06-21
균형교법.고등학교 때, 몇몇 *문제에서 “균형 다리”가 등장한 적이 있습니다. 관심이 있다면 인터넷에 있는 방법을 따라 계산해 보며 더 깊이 이해해 보세요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.