원격 데이터 수집 시 발생하는 문제들에 대하여

2016-06-21View Original

Thread Content

LNG 플랜트에 원격 데이터 수집 시스템을 설치한 후, 시스템은 정상적으로 작동했습니다. 하지만 그 후의 관찰 결과, 전송되는 데이터 중 유량계의 데이터가 때때로 전송되지 않는 현상이 발견되었습니다.처음에는 유량계 전송 회로에 접촉 불량이 있는 것으로 생각하여 유량계 회로를 점검했지만 문제가 발견되지 않았습니다.또한 RTU와 GBOX를 교체해 보았지만 문제는 여전히 존재했으며, 유량계의 데이터가 완전히 사라질 때까지도 유량계에는 외부 전원 신호와 원격 전송 신호가 계속 남아 있었습니다.데이터 수집에 능숙한 분이 이 문제를 찾아주는 데 조언과 도움을 주시면 감사하겠습니다. 여러분, 고맙습니다.:)
Reply #22016-06-21
유량계가 신호 수집 시스템에 출력하는 것은 전류 신호인가요, 아니면 디지털 신호인가요?전류 신호인 경우, 신호 수집 시스템 쪽의 설정에 주의해야 합니다. 이 전류는 액티브 신호이기 때문에, 신호 수집 시스템이 해당 신호에 전력을 공급해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 오류가 발생할 수 있으니, 글쓴이께서 한 번 확인해 보세요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.