냉각수 필터의 정상 작동 상태

2016-06-22View Original

Thread Content

냉각수 필터의 정상 작동 상태는, 하나를 가동하고 하나를 대기시키는 방식인가, 아니면 둘을 동시에 사용하는 방식인가?
Reply #22016-06-22
필터가 막혀 냉각수의 유량이 줄어드는 경우, 예비 필터로 교체하거나 사용하면 생산을 다시 안정적으로 유지할 수 있습니다. 예비 냉각수 필터는 가동되기 전에 입구 및 출구 밸브가 모두 닫혀 있어야 합니다.어떤 밸브를 열든, 예비 필터 내부에는 사각지대가 생기게 되고, 침전물이 쌓이면 막혀버려서 전혀 예비 기능을 할 수 없습니다. 가스화로가 가동되는 동안에는 급냉수를 절대로 멈추어서는 안 됩니다. 아주 짧은 시간 동안만이라도 공급이 중단되어도 급냉 링이 손상될 수 있으므로, 안전을 위해 반드시 예비 장비를 마련해 두어야 합니다.
Reply #32016-06-23
막히면 유량이 감소하는데, 어떻게 처리해야 하나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.