계측기 DCS 정전 비상 대응 계획, 도와주실 분 있나요?
Reply #22016-06-22
목적: DCS 제어 시스템의 고장 사고를 신속하고 효과적으로 대처하여, 제어 시스템의 고장으로 인한 시스템 정지나 심각한 장비 손상 사고를 방지하기 위해, 제어 시스템 고장에 대한 비상 대응 계획을 마련하는 것입니다. 범위: 본 규정은 당사의 전체 DCS 시스템 및 DCS 운영 요원, 계측기 유지보수 담당자에게 적용됩니다. 책임: 1. 기술공정부의 계측기 엔지니어가 본 규정을 마련하고 그 이행을 감독하는 역할을 담당합니다. 2. 공정기술부 계측팀은 DCS 시스템의 유지보수와 관리를 담당합니다. 3. DCS 직원은 이 규정의 이행을 지원할 책임이 있습니다.. 부록: 없음. 규정: 1. 당사의 생산 설비에는 절강대학교 중컨트롤의 JX-300XP와 일본 요코가와의 CENTUM CS3000이 사용되고 있습니다. 제어 시스템이 정상적으로 작동하지 않으면서도 설비가 여전히 가동 상태에 있는 긴급한 상황에서는 반드시 긴급 조치를 취하여 대응해야 합니다.다음은 발생할 수 있는 상황과 그에 대한 대응 방안입니다: 2. 통신 장애 및 일부 작업 스테이션의 고장: 2.1 일부 통신이 끊어지는 경우(일부 작업 스테이션은 사용 가능), 해당 작업 스테이션들의 사용이 어려워집니다. 이때 다음과 같은 비상 조치를 취할 수 있습니다: 2.1.1 DCS 담당자는 다른 정상적으로 작동하는 작업 스테이션을 사용하여 현재 가동 중인 시스템을 조작할 수 있습니다. 2.1.2 DCS 담당자는 자신이 속한 직무의 긴급 대응 계획을 실행한다. 2.1.3 DCS 담당 직원들은 계측기 기술자들과 함께 DCS 시스템의 문제들을 확인합니다. 2.2 모든 조작 스테이션이 사용 불가능함(조작 관련 데이터가 표시되지 않으며, 통신도 완전히 중단됨). 이로 인해 모든 작업에 차질이 생기고, 심한 경우 전체 공장의 가동이 중단될 수 있습니다. 긴급 대응 방안은 다음과 같습니다: 2.2.1 DCS 담당자는 자신이 속한 위치에서 정해진 긴급 대응 절차를 따라야 합니다. 2.2.2 생산이 안정적인 상황에서는, DCS 조작실과의 통신이 끊어져도 중앙 제어 캐비닛 뒤에 있는 제어장치와 현장 간의 통신이 정상적으로 이루어진다면, 이전의 작동 데이터가 그대로 유지됩니다.DCS 담당자는 이러한 상황에 따라 현장에서 필요한 비상 조치를 취할 수 있습니다. 2.2.3 긴급 상황에서는 조정 지휘를 통해 시스템을 안전하게 정지시킨다. 2.3 운영자 스테이션 정지: 2.3.1 중앙 DCS 시스템 조작: 2.3.1.1 당직장에 보고하여 허가를 받은 후, 해당 컴퓨터에서 실행되고 있는 관련 모니터링 화면을 다른 컴퓨터로 전환하여 모니터링하며, 해당 컴퓨터가 다시 제어 기능을 회복할 때까지 이를 유지한다. 2.3.1.2 재시작은 계측기 기술자가 수행하며, DCS 담당자가 감독합니다. 컴퓨터를 강제로 재시작하면 시스템에 접속한 후 실시간 모니터링(즉, DCS 모니터링) 시스템이 자동으로 시작됩니다. 2.3.1.3 모니터 화면에서 “사용자 로그인” 버튼을 클릭한 다음, 나타나는 대화상자에서 사용자명으로 해당하는 사용자(운영자, DCTF 운영자)를 선택하고, 비밀번호는 1111로 입력한 뒤 로그인을 클릭합니다. 2.3.2 요코가와 DCS 시스템 조작: 2.3.2.1 담당자에게 보고하여 허가를 받은 후, 해당 컴퓨터에서 실행되고 있는 관련 모니터링 화면을 다른 컴퓨터로 전환하여 모니터링하며, 해당 컴퓨터가 다시 제어 기능을 수행할 수 있을 때까지 이를 유지한다. 2.3.2.2 재시작은 계측기 기술자가 수행하며, DCS 담당자가 감독합니다. 해당 컴퓨터를 강제로 재시작하면 시스템에 접속한 후 실시간 모니터링(즉, DCS 모니터링) 시스템이 자동으로 시작됩니다. 2.3.2.3 모니터링 화면에 진입하면 바로 운영자 권한을 얻을 수 있습니다. 2.4 원인 분석: 제어 시스템의 통신 시스템은 중복 설계가 적용되어 있기 때문에, 동시에 고장이 발생할 가능성은 매우 낮습니다. 고장의 주된 원인은 쥐로 인한 통신 케이블 손상, 스위치 손상 등, 혹은 개별 작업 스테이션의 손상 때문일 수 있습니다. 이로 인해 일부 통신이 중단되어 공정 운영에 약간의 영향을 미칠 수 있지만, 위와 같은 비상 조치를 취하면 정상적으로 운영할 수 있습니다. 2.5 예방 조치: 제어 시스템에 대한 점검을 강화하여 문제를 신속하게 발견하고 처리함으로써 사고의 확대를 방지한다. 3. 시스템 정전: 3.1 제어 시스템은 이중 전원을 사용하므로, 일반적으로 시스템이 정전되는 일은 없습니다. 3.2 UPS 고장이나 시외전력 고장 등으로 인해 제어실의 DCS에 전력이 공급되지 않는 경우, 다음과 같은 긴급 조치를 취해야 합니다: 3.2.1 즉시 상황을 관련 임원에게 보고해야 하며, 전체 시스템에 전력이 공급되지 않는 상황이므로 공정 담당 부서에 긴급 정지 절차를 시작하도록 지시해야 합니다. 또한 전기 담당 부서에 연락하여 제어실의 전력 공급을 최대한 빨리 복구시켜야 합니다. 3.2.2 전기 전문가가 전력 공급이 정상임을 확인한 후, 계측기 기술자는 제어실 내의 각 제어 캐비닛과 단자 캐비닛의 전력 공급이 정상인지 점검하고, 모든 시스템이 성공적으로 전원이 공급되고 있음을 확인합니다. 3.2.3 DCS 시스템 재시작, 3.2.3.1 제어 스테이션 재시작: 제어 스테이션이 전원이 공급되는 것을 확인한 후, 시스템의 작동 상태를 점검합니다. 3.2.3.2 엔지니어 스테이션 재시작: 엔지니어 스테이션이 전원이 공급되는 것을 확인한 후 시스템에 접속하고, 컨트롤 스테이션도 전원이 공급되는지 확인합니다. 그런 다음 시스템이 정상적으로 작동하는지, 프로그램이 온전한지를 점검합니다. 만약 문제가 있으면 시스템 백업을 복원한 뒤 다시 프로그램을 설치합니다. 3.2.3.3 작업 스테이션 재시작: 작업 스테이션에 전원을 공급한 후 시스템에 접속하면 됩니다. 3.2.3.4 통신 및 제어 스테이션의 각 카드들이 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 3.2.4.5 점검이 정상으로 확인되면 직원에게 알리고, 운행을 지원하며 24시간 연속으로 운송을 유지한다. 3.3 원인 분석: 장기간 정전으로 인해 UPS 전원이 고갈되어 이러한 상황이 발생할 수 있습니다.UPS 고장으로 인해 전기 회로에 문제가 생기면 이와 같은 상황이 발생하기도 합니다.전기 회로의 변동이 심할 때 전기 고장이 발생하기 쉽습니다. 3.4 예방 조치: 정기 점검을 강화하여 문제를 조기에 발견하고, 즉시 운영팀 및 전기 전문가에게 알려 신속히 대응함으로써 사고의 확대를 방지한다. 4. 화재 사고 4.1 현장에서 화재가 발생할 경우, 다음과 같은 비상 조치를 취해야 합니다: 4.1.1 즉시 관련 임원에게 보고하고, 조정 센터와 협력하여 현장 상황을 파악한 뒤, 모니터링 시스템의 “긴급 정지” 버튼을 눌러야 하는지 여부를 조정 센터의 지시에 따라 결정해야 합니다. 4.1.2 만약 제어실이 위험에 처한 경우, “긴급 정지” 버튼을 누른 후, 지시에 따라 즉시 제어실에서 대피해야 합니다. 4.1.3 화재의 규모가 작거나 이미 통제된 상태라면, 공정 전문가의 지시에 따라 조치를 취해야 합니다. 공정 전문가가 없는 경우에는 정해진 절차에 따라 부분적으로 또는 전체적으로 가동을 중단하여 안전하고 원활하게 가동을 중단해야 합니다. 4.2 캐비닛에 화재가 발생할 경우, 다음과 같은 비상 조치를 취해야 합니다: 4.2.1 즉시 관련 임원에게 보고해야 하며, 이때 DCS 담당자는 작동 상태를 확인한 후 현장에서 적절한 비상 조치를 취해야 합니다. 4.2.2 DCS 담당자는 화재 상황에 따라 준비된 소화기를 사용하여 불을 끌 수 있습니다. 만약 불길을 통제할 수 없다면 즉시 구조 요청을 하고, 화재의 위치와 상황을 보고해야 합니다. 4.2.3 작업구역의 당직자와 현장 점검 요원들은 비상대응팀의 첫 번째 대응 부대로서, 사고가 발생했을 때 즉시 상황을 보고하고 비상조치를 취함으로써 사고가 더욱 확대되는 것을 막는 역할을 합니다. 4.3 원인 분석: 제어실에서 화재가 발생하는 주된 원인은 무단으로 불을 사용하는 것, 케이블의 절연체가 손상되어 단락이 발생하는 것, 제어 시스템에 문제가 생겨 열이 발생하는 것 등입니다. 4.4 예방 조치: 무단 점화를 금지하고, 정기적으로 점검을 실시한다.
Reply #32016-06-22
위는 저희 회사의 DCS 비상대응 절차입니다. 기밀 사항이므로 파일을 업로드할 수 없어 전문을 아래와 같이 복사해 드립니다. 참고하여 사용해 주시기 바랍니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.