증기 응축액 원심펌프 출구 압력이 높음

2016-06-22View Original

Thread Content

저는 헤드가 91M이고 동력은 11.5KW인 증기 응축액 원심펌프 2대를 설치해 두었습니다. 입구 압력은 0.1MPa이며, 그중 한 대의 출구 압력은 0.95MPa, 다른 한 대의 출구 압력은 1.1MPa입니다. 펌프를 가동하자마자 안전밸브가 작동하여 정상적으로 사용할 수 없습니다.여러분, 어떤 이유인지 분석해 주세요
Reply #22016-06-22
안전밸브 설정 압력 1.0MPa, 정상
Reply #32016-06-22
안전밸브 설정 압력 1.0MPa, 정상

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.