열저항 PT100은 접지가 필요한가요?

2016-06-22View Original

Thread Content

천둥이 칠 때 DCS의 PT100 온도 저항기가 고장 나서 3개의 온도 채널이 망가졌습니다. DCS는 PKS 시스템인데, 온도 저항기의 외부 케이스는 접지되어야 하며, 낙뢰로부터 보호해야 할까요?
Reply #22016-06-22
제 생각에, DCS 캐비닛실에 적절한 낙뢰 방지 조치가 없다면, 열저항기의 외부를 지면에 연결해도 소용이 없을 것 같습니다.
Reply #32016-06-22
현장에 낙뢰 보호기를 설치할 수 있습니다.
Reply #42016-06-22
외부 케이스를 접지해도 소용이 없습니다. 저항체와 외부 케이스 사이는 본래 절연 상태이기 때문입니다. 카드의 접지 상태를 확인해 보시는 것이 좋습니다
Reply #52016-06-22
현장에 서지 보호기를 설치하거나, 중앙 제어 회로에 가이드 레일에 장착된 서지 보호기를 설치합니다
Reply #62016-06-22
  나쁜 것들이 모두 온도 저항기라면, 주로 신호선 배선의 차폐에 대해 고려해야 합니다.   열저항체의 외함은 금속 장비에 설치될 때 보통 이미 접지되어 있습니다.비금속 장비인 경우, 보호관에 별도로 접지를 할 수 있습니다.전선의 차폐선과 연결하지 않도록 주의하세요. 간섭이 발생할 수 있습니다.   열저항은 세 개의 선으로 구성되어 있기 때문에, 전자기 폭풍이 발생할 때 회로상의 유도 전압이 쌍을 이루는 신호선처럼 서로 상쇄되지 않아 문제가 생기기 쉽습니다.   높은 곳에 고립된 열저항체는 접속함에서 배선관까지의 구간에서 흔히 문제가 발생하는 부분입니다.금속 유연관을 사용하면 문제가 발생하는 것을 줄일 수 있습니다.   원인을 찾을 수 없거나 해결하기 어려운 경우, 서지 보호기나 절연 안전 게이트를 설치할 수 있습니다.
Reply #72016-06-22
DCS 채널 3개가 손상된 것을 확인했습니다. 그렇다면 열저항기의 서지 보호가 아닌 DCS 시스템의 서지 보호를 점검해 보시기 바랍니다. 열저항기 케이스에는 낙뢰 방지 접지를 해야 한다는 얘기는 들어본 적이 없는데… 그리고 서지 보호 장치는 여러분의 DCS 전원에 있나요?그리고 DCS 카드의 접지는 잘 되어 있나요?다음에는 3개가 넘게 타버릴지도 몰라요……

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.