SIS 수동 연동 설정 문제?

2016-06-23View Original

Thread Content

현재 위험화학공정 및 중대한 위험요소가 있는 탱크구역에는 SIS 시스템을 설치해야 하는 경우가 많습니다. 제가 보기에, 일부 설계사무소들은 위험화학공정용 SIS 시스템을 설계할 때 SIS 연동 조작판에 자물쇠가 달린 버튼을 설치하고, 각 연동 장치마다 비상정지 버튼과 리셋 버튼을 별도로 마련하고 있습니다.위험한 화학 공정의 경우 이 두 개의 버튼은 반드시 설정해야 하나요?탱크 구역에 SIS 시스템을 설치하여 탱크의 액위가 높아지면 공급 펌프를 정지시키고 공급 차단 밸브를 닫는다면, 비상 정지 버튼과 리셋 버튼도 설치해야 하나요?감사합니다
Reply #22016-06-23
탱크 구역에 SIS 시스템을 설치하여 탱크의 액위가 높아지면 공급 펌프를 정지시키고 공급 차단 밸브를 닫는다면, 비상 정지 버튼과 리셋 버튼도 설치해야 하나요? 현장에 불이 났다면, 액위가 높든 낮든 즉시 긴급 정지해야 해요.리셋 버튼은 전혀 필요 없습니다. DCS 화면을 통해 SIS와 통신하면 되니까요. 설계사무소의 일부 설계도 합리적이지 않습니다
Reply #32016-06-24
현재 작업 시 가장 우선시되는 것은 안전이며, 관개 지역에 대한 개인적인 제안들은 필요 없습니다
Reply #42016-06-26
수동 차단은 제어 회로의 일부에 불과하며, SIS에서 수행되는 기능으로는 유위가 ‘매우 높음’ 수준에 도달하면 공급 펌프를 정지시키고 공급 차단 밸브를 닫습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.