AI 신호는 ZR-DJYJVP22 2x2x1.5mm2 케이블을 사용할 경우 최대 얼마나 먼 거리까지 전송될 수 있나요? 2000m는 가능한가요?
Reply #22016-06-24
1000m는 문제없을 것 같아요. 2킬로미터는 해본 적이 없어요……
Reply #32016-06-24
계산해보니, 0.24V(직류 24V)의 전압 강하를 원한다면 6평선을 사용해야 합니다.
Reply #42016-06-24
24V에서 선로의 전압 강하를 뺀 값은 현장 계측기의 전력 공급 요구사항(예: 21.6V)을 충족해야 합니다.
Reply #52016-06-24
1000m는 사용할 줄도 모르겠어요. 너무 믿을 수 없어.
Reply #62016-06-24
어차피 국가 표준에서 요구하는 기준 내에서 사용되는 것도 아니니, 어느 정도는 국가 표준을 초과하게 됩니다. 계측기용 전력 공급 케이블에 관한 국가 표준이 있다는 것을 기억해 두세요. 참고하시기 바랍니다.요즘의 계측기는 그렇게 연약하지 않아서, 22V까지 전압이 떨어져도 작동할 수 있습니다. 구체적인 수치는 참고용으로 대략적으로 계산해 볼 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.