열전도유 보일러의 스파이럴 튜브 어셈블리 중심과 불꽃 중심 사이의 최소 거리는 얼마인가요?

2016-06-24View Original

Thread Content

저는 최근 2000KW 용량의 열전도유 보일러를 설계하고 있습니다. 일반적인 나선형 코일식 구조이며, 버터플라이형 연소기를 사용할 예정입니다. 불꽃의 직경은 600-700mm입니다. 나선형 코일의 최소 반지름은 얼마가 되어야 할까요? 또한, 열전도유 보일러의 나선형 코일 중심과 불꽃 중심 사이의 최소 거리는 얼마가 적절할까요? 관련된 자료를 찾을 수 있는 곳이 있을까요? 여러분의 도움에 감사드립니다
Reply #22016-08-09
나선형 코일의 최소 반지름 = 불꽃 직경 + 200~400mm.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.