cs3000 주제어 카드 문제

2016-06-24View Original

Thread Content

저희 회사의 CS3000 시스템에서 V네트워크 관련 문제로 인해 열백업 CPU 카드가 작동을 중단했습니다. CPU 카드의 패널에 있는 정지/시작 버튼을 사용해 재시작해 보았으며, CPU 램프는 정상적으로 켜졌습니다. 하지만 시스템 상태 화면에는 열백업 CPU 카드에 ‘MAN’이라는 수동 모드 표시가 있었습니다. 이것이 두 CPU 카드 간의 자동 전환에 영향을 미칠지 궁금합니다
Reply #22016-06-24
걱정하지 마세요, 영향이 없어요.그 MAN은 FCS 속성에서 설정한 것으로, 바로 전원이 차단된 상태에서의 재시작을 의미합니다.
Reply #32016-06-27
답변해 주셔서 감사합니다.알겠습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.