0~20kpa 범위의 캐피라리가 장착된 싱글 플랜지형 압력 변환기인데, 마이그레이션 작업이 필요한가요?트랜스미터 설치 위치는 플랜지 입구보다 2미터 아래에 있습니다.
Reply #22016-06-25
이론적으로는 마이그레이션이 필요합니다. 수치 이동을 계산하는 것은 권장되지 않습니다. 하지만 마이그레이션 방법은 다음과 같이 권장됩니다: 1. 용기 내부를 비운 뒤, 싱글 플랜지형 압력 변환기를 설치하고, 계기의 위치를 고정한 후, 측정 범위를 조절한 뒤 영점을 보정합니다. 2. 용기 안에 내용물이 있으므로, 계기의 머리 부분을 고정한 후 플랜지에 나사를 조여 고정합니다(단, 너무 꽉 조이지는 않음). 그 다음에 측정 범위의 제로점을 설정합니다.
Reply #32016-06-25
단프랜지의 경우, 압력 측정구보다 낮은 곳에 설치해야 하는데, 이는 정방향 이동을 의미합니다. 2미터나 낮추는 것은 너무 낮은 것 같습니다. 측정 범위가 작다면 계기가 그 위치로 이동하지 못할 수도 있습니다
Reply #42016-06-27
측정 대상 물질의 밀도에 따라 2미터 높이에서의 압력 차이를 계산한 다음, 이 값을 빼줍니다(음의 이동).영점 이동을 하지 않고 측정할 경우, 압력 값은 용기 내의 매질 압력과 모세관 압력의 합(P1+P2)이 됩니다.계산 공식: P=hgρ
Reply #52016-06-27
이전해야 합니다.방법은 2층에서 말한 대로입니다.
Reply #62016-06-27
마이그레이션이 필요한데, 2층에서 설명한 첫 번째 방법이 가장 마음에 듭니다. 두 번째 방법은 잘 이해가 안 되네요. 용기 안에 내용물이 있을 때 어떻게 플랜지를 분리하나요?
Reply #72016-06-27
반드시 이동시켜야 합니다. 계기의 영점과 실제 압력의 영점이 일치하지 않으며, 계기가 압력 측정 포트보다 낮은 위치에 설치되어 있기 때문에 양수 방향으로 이동시켜야 합니다
Reply #82016-07-17
측정되는 압력이 너무 낮아 이동시켜야 합니다. 2미터 높이에서는 거의 20KPa의 압력이 생기는데, 이동시키지 않으면 압력 측정값이 정확하지 않습니다; 일상에서 스트레스는 거의 이동하지 않는데, 그건 스트레스가 이동량보다 훨씬 커서 무시되기 때문입니다; 실리콘 오일의 밀도를 이용해 계기의 하단 위치를 계산해야 합니다(일반적인 실리콘 오일의 밀도는 0.94입니다). 또는 플랜지를 설치 위치에 고정시킨 다음, 계기의 디스플레이가 앞쪽을 향하도록 해서 수치를 확인할 수 있습니다;일반적으로 계기의 수치는 약 -19KPa 정도입니다. 계기를 -19KPa에서 1KPa 사이로 설정해 주면 됩니다(정확한 수치는 직접 계산해 보세요)
Reply #92016-07-17
제로 포인트를 다시 설정하는 것과 같아요. 이를 ‘마이그레이션’이라고 부를 수도 있겠죠. 제 말이 맞는지 모르겠어요. 의견을 나눠주시면 감사하겠습니다
Reply #102016-11-30
필요, 0KPa 시 영점 이동 확인
Reply #112016-12-02
공식 P=ρgh에 따라 계산하면, 영점 오차를 없애기 위해 양의 이동이 반드시 이루어져야 합니다.
Reply #122016-12-07
그의 말은 뿌리 부분의 밸브를 닫고 나사를 풀어서 제로점을 설정하는 것을 의미하는데, 사실 첫 번째 방법과 같은 의미입니다
Reply #132016-12-08
이동이 필요하지만, 위치는 충분히 낮습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.