Thread Content
공장 내 경보기는 강제 검사 대상인 계측기로, 반드시 외부에서 검사를 받아야 한다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 이러한 원칙에 따라, 우리는 이전에 1년에 두 번 계측기의 내부 검사를 실시했지만, 사실상 형식에 그쳤습니다(간단한 테스트를 거친 뒤 조정 기록을 작성하는 것으로 끝났습니다). 아래에서는 이전에 우리가 사용했던 테스트 방법과 내부 검사 절차에 대해 간단히 설명하겠습니다. 유독가스 경보기의 경우, 염소 가스를 다룰 때는 작은 병에 액체 염소를 담아서 각각의 경보기를 하나씩 확인해 보았습니다. 경보가 울리면 그 제품은 합격한 것으로 간주됩니다. 가연성 경보기 — 메탄올의 경우, 성냥개비가 없는 라이터로 한 번 켜보면 경보가 울리면 합격입니다. 디버깅 기록 및 보고서를 작성하고, 공정 확인에 서명합니다. 공장 내 알람기의 조정 및 검증 과정에 대해, 엔지니어 여러분의 의견은 어떠신가요? 표준 가스를 구매해야 하나요? 검정 주기에 요구 사항이 있는지, 아니면 단순히 운전 전에 조절하는 것인지? 부디 조언을 아끼지 말아 주시고, 서로 토론합시다! 자동제어 계기
겸손히 여러 엔지니어 동료들께 조언을 구합니다……
사도, 싸지 않네요. 유독성 가연성 가스 경보와 관련된 것들은 모두 표준 가스입니다.반드시 신경 써야 해. 또한 장부를 작성하여, 일부 지역의 경우 정기적으로 프로브를 강제로 교체합니다.
내부 검수도 이렇게 세심하다니, 대기업 같아요
현장 유지보수 인력의 안전은 공장의 규모에 달려 있는 것이 아니라, 관리 측의 중시 여부에 달려 있습니다.
JJG 693-2011「가연성 가스 감지 경보기 검정 규정」에 따라 검정을 받아야 합니다.
일리가 있어요. 하지만 안전은 대부분 형식에 그치는 경우가 많죠. 당신들 거기서 계측, 계기, 제어 이 세 가지는 각자 별도로 담당하는 건가요? 내부 검사는 어느 부서가 담당하나요?누가 내부 점검을 수행하나요?계측기 기술자?계측 엔지니어?여전히 계측 엔지니어인가요?
화학공장 내부 점검은 **규정**을 참조함??? 계측소에서 온 사람들도 **규정을 참고하지 않아요…… 당신은 공장의 계측기 기술자인가요?귀사의 내부 검사는 **규정에 따라 검정하나요?자신이 맞춘 표기 기준이 계량소의 것보다 더 완벽한가?내부 검사 주기는 얼마인가요?그럼 외부 검사도 하나요?
우리 회사는 항상 표준 가스 자가 검사를 사용해 왔습니다
규정에 따르면, 경보기는 반드시 자격을 갖춘 기관에서 검정을 받아야 합니다. 귀사는 그러한 자격이 있나요???
안전감독 부서는 매번 현장에 와서 점검과 테스트를 하는데, 회사에는 분명 자격이 없습니다
모두 외부 검사를 해야 하며, 자격이 있는 경우에는 외부 검사가 필요 없습니다. 자체 검사의 경우에도 표준 가스를 사용해야 합니다.
모두 외부 검사를 해야 하며, 자격이 있는 경우에는 외부 검사가 필요 없습니다. 자체 검사의 경우에도 표준 가스를 사용해야 합니다.