압력 변환기 설치 관련 문제

2016-06-25View Original

Thread Content

지금 초기 모델 선정을 하고 있는데, 압력 변환기 설치와 관련해 약간 혼동이 있습니다. 1. 공정 파이프라인에 설치되며, 매체가 독성이 있고 가연성이 있으며 상온 상압인 경우, 나사 연결을 사용할 것인가 아니면 플랜지 연결을 사용할 것인가? 나사 연결을 사용할 경우, 일반적으로는 어떻게 설치하나요? 플랜지 연결을 사용할 경우, 일반적으로는 어떻게 설치하나요? 2. 장비에 설치하며, 인터페이스는 DN20 플랜지인데, 루트 밸브로는 일반적으로 어떤 것을 사용하나요? 루트 밸브 뒤에 직접 압력 변환기를 설치할 수 있나요?
Reply #22016-06-25
1. 나사 연결과 플랜지 연결은 매체의 가연성이나 폭발성과는 아무런 관련이 없습니다. 나사 연결과 플랜지 연결의 주된 차이점은 매체가 부식성을 가지고 있는지 여부입니다. 부식성이 있는 경우에는 플랜지 연결을 사용해야 하며, 디스크와 접촉하는 부분의 재질은 매체에 의해 부식되지 않는 재료로 선택해야 합니다. 나사식 연결이란 압력관 + 루트 밸브 + 압력계를 의미하며, 플랜지식 연결은 플랜지 + 루트 밸브 + 압력계를 의미합니다. 변환기도 마찬가지입니다. 2. DN20 플랜지 연결의 경우, 주로 사용되는 매체에 따라 결정됩니다. 고온 매체의 경우에는 루트 밸브로 고온 볼밸브를 사용하고, 부식성이 있는 매체의 경우에는 라이닝 처리된 볼밸브나 부식되지 않는 다른 재질의 밸브를 사용합니다. 일반적으로 부식성이 없는 매체의 경우에는 니들밸브나 게이트밸브를 사용해도 됩니다. 하지만 플랜지 연결이므로 볼밸브를 사용하는 것이 적절합니다. 루트 밸브 뒤에 직접 트랜스미터를 연결할 수 있습니다(모두 그렇게 설치됩니다. 트랜스미터를 직접 연결하지 않고 또 뭘 연결하겠습니까?)
Reply #32016-06-25
HG/T 21581-2012 《자동제어 설치 도감》 참조
Reply #42016-06-25
2층이 정답이에요. 잘 답했어요. 배움에는 끝이 없죠
Reply #52016-06-27
더 경제적이길 원한다면 나사형을 선택하시면 됩니다. 본밸브의 경우는 볼밸브나 체크밸브를 고를 수 있습니다. 모델 선정에 대해서는 저희가 도와드릴 수 있으니, 필요하시다면 저에게 연락해 주세요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.