HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

여러분 중에 경량 석유제품이 저장된 탱크에서 화염을 사용해본 경험이 있으신 분은 계십니까?

2016-06-25View Original

Thread Content

여러분 중에 경량 석유제품이 저장된 탱크에서 화염을 사용해본 경험이 있으신 분은 계십니까?여러분은 어떻게 한 거예요?
Reply #22016-06-25
이거 그냥 안 하면 죽는 거야?
Reply #32016-06-25
무슨 뜻이에요?이해가 안 돼요.GB30871-2014의 5.1.4항에 명시된 특수 화염 작업에 이러한 작업 방식이 포함되어 있는데, 여러분은 어떻게 하고 계신지 궁금합니다.
Reply #42016-06-25
이런 특급 동화는 무엇을 하는지에 따라 달라집니다.만약 위쪽의 특정 부분에 모래눈이 생기거나 용접부에서 누출이 발생할 경우, 온라인 상에서 화염을 사용해야 합니다. 누출이 발생하는 부분은 매우 작으므로, 노란 진흙이나 나무 조각, 반죽 등을 사용하여 누출 부위를 막아줄 수 있습니다. 그런 다음 누출 부위 주변에 볼트나 클램프를 사용하여 용접하여 고정시킵니다. 마지막으로 그 공간 안에 난연제를 채워 넣고, 강판을 용접하거나 클램프를 사용하여 고정시킵니다.작업 전후에 반드시 가연성 가스 검사를 해야 합니다.하지만 이런 작업은 가능한 한 온라인 작업은 피하고, 탱크 내부의 물을 빼낸 후에야 화염을 사용해야 합니다
Reply #52016-06-26
이 게시글은 마지막으로 ylb913이 2016-6-26 06:00에 수정했습니다. 위쪽 부분은 불을 사용할 수 없지만, 아래쪽 부분이라면 물을 주입할 수 있다면 괜찮습니다.우리의 액화가스 탈황알코올 탑의 하부에는 알칼리 용액이 있으며, 이 부분은 우리가 이전에 난로를 사용해 처리한 적이 있습니다.
Reply #62016-06-26
기상 공간에 문제가 있다면 절대 손대지 않을 것입니다.저희 가솔린 탱크의 방전 접지선 중 하나가 끊어졌습니다. 규격에 따르면 지면으로부터 약 300mm 높이에 접지선을 설치해야 합니다. 이 한 줄의 접지선 때문에 다시 연료를 넣거나, 탱크를 세척하거나, 증기로 처리하거나, 막대를 설치하는 등의 작업을 해야 한다면 엄청난 인력과 자원이 낭비될 것입니다.재산을 아까워하는 것은 아니고, 안전을 위해서는 당연히 안전이 최우선이죠.하지만 규격과 이론에 따르면, 매질이 담긴 저장탱크에서 작업할 때 특정 조건을 충족하고 적절한 조치를 취한다면 이러한 작업은 안전합니다.더 이상 기름을 붓거나, 통을 닦거나, 쪄서 조리하거나, 블라인드 플레이트를 부착할 필요가 없습니다.
Reply #72016-06-26
이 게시글은 마지막으로 slll611이 2016-6-26 16:08에 수정했습니다. 누군가는 위험 요소가 이 탱크의 하부에서 용접 작업을 하는 데 있다고 말합니다. 만약 탱크 꼭대기에 금속이 제대로 연결되지 않은 부분이 있다면 스파크가 발생할 수 있으며, 그로 인해 탱크 내의 석유가 불에 타버릴 수 있습니다;또 어떤 사람들은 강철판이 녹아 화재가 날까 봐 걱정합니다;또 어떤 사람들은 용기 안의 오일이 과열되어 불이 붙을까 봐 걱정합니다
Reply #82016-06-27
방전 접지선은 모두 아연 도금된 판금이죠. 끊어졌을 경우 드릴로 끊어진 양쪽 끝에 구멍을 뚫을 수 있습니다. 구멍을 뚫을 때는 스파크가 발생하지 않도록 계속 물을 뿌리면서 작업해야 합니다. 구멍을 뚫은 후에는 볼트와 구리선을 사용해 끊어진 양쪽 끝을 연결하면 됩니다. 이렇게 하면 화재의 위험이 상당히 줄어듭니다.
Reply #92016-06-27
안 하면 안 죽어!!!
Reply #102016-06-28
다른 부분은 탱크 몸체에 있으며, 탱크 벽 쪽 부분이 끊어졌습니다.
Reply #112016-07-19
탱크를 먼저 비운 다음에 작업할 것을 권장합니다. 어떤 조치를 취하든 위험합니다.비워낸 뒤, 사흘 밤낮 동안 바람을 불어넣으면 안에는 아무것도 남지 않아요. 원하는 대로 움직일 수 있죠
Reply #122016-07-19
감사합니다. 그럼 그건 제가 논의할 주제가 아닙니다
Reply #132016-07-20
안전은 사소한 문제가 아니에요. 목숨이 사라지면 무슨 논의가 있겠어요
Reply #142016-07-20
맞아, 당신의 의견에 동의해
Reply #152016-07-21
가장 확실한 방법은 용기를 뒤집어 교체한 뒤 증기용기를 처리하는 것입니다.꼭 용접을 해야 한다면, 용접 부위를 공기로부터 차단하고 불활성 가스로 양압을 유지하며, 용접 부위가 액면 아래에 있어야 합니다.게다가 압력이 가해진 상태에서도 용접할 수 있는 숙련된 용접공을 찾아야 합니다.매우 어렵습니다. 위험을 감수하지 않는 것이 좋습니다
Reply #162016-08-17
위험한 상황을 100% 제거할 수 있다면, 물론 그렇게 할 수 있습니다. P;P
Reply #172016-08-17
참고로, 원글 작성자가 해야 하는 작업은 100% 피할 수 없는 것이며, 그저 모두의 실력을 시험해보려는 것뿐입니다. 이론과 실제 답변은 다를 수 있습니다;P

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.