wcc+s7300에 아날로그 신호를 추가하려면 어떻게 설정해야 하나요?

2016-06-26View Original

Thread Content

현재 한 회사의 공사 현장에서 4선식 전자기 유량계의 현장과 제어실 간 연결은 완료되었습니다. 하지만 그 다음 단계인 설정 작업을 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 대략 살펴본 결과, PLC의 아날로그 신호 입력 포트는 있지만, 그것은 2선식 방식입니다. 그렇다면 WCC와 PLC를 어떻게 설정하고 연결해야 하며, 하위 장치의 변수 정보는 어떻게 읽어낼 수 있을까요? 또한, 누적 유량을 표시해야 한다면, WCC만으로도 가능할까요?
Reply #22016-06-26
당신의 AI 카드가 7KF02인지 모르겠습니다. 4선식으로 설정하려면 측면에 있는 신호 모듈을 조정해야 합니다. 그런 다음 STEP 7에서 AI 채널에 해당하는 PIW를 FC105를 통해 유량 범위 값으로 변환한 뒤, 그 값을 MD에 할당하면 됩니다. WINCC에서 MD 통신 포인트의 변수를 생성한 다음, WINCC 구성 화면에서 입출력 영역에 이 변수를 연결합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.