저는 회사에서 냉동기를 다루는 업무를 몇 년째 맡고 있습니다(대형 스크류식 압축기를 사용하며, 저압 순환 탱크에는 암모니아 펌프를 이용해 유체를 공급합니다). 최근 공장에서 작업 절차서를 만들어야 해서 여러 자료와 제조사의 설명서를 찾아봤지만, 전체 시스템의 시작 및 정지 순서에 대해서는 아직 확신할 수 없습니다. 설명서에는 증발 냉각기와 압축기의 시작 및 정지에 대해서만 언급되어 있을 뿐, 증발기 팬과 암모니아 펌프의 시작 시점에 대해서는 명시되어 있지 않습니다. 자료와 개인적인 생각을 종합해 보면, 현재 단계에서의 가동 순서는 다음과 같습니다: 증발 냉각기 – 증발기 팬 – 압축기 – 저압 순환 탱크 또는 에코노마이저를 통한 유체 공급. 암모니아 펌프의 가동 중단 순서는 그 반대입니다. 즉, 중단할 때 각 단계 사이에 지연 시간이 있는지 여부가 중요합니다. 예를 들어, 암모니아 펌프를 멈춘 후 몇 분 뒤에 압축기를 멈추고, 또 몇 분 뒤에 증발 냉각기를 멈추는 식입니다. 포럼에서 경험이 많은 선배님들께 조언을 구하고 싶습니다. 먼저 감사드립니다!
Reply #22016-06-26
우리는 옌타이 빙룬 제품을 사용하는데, 이 프로그램도 마찬가지입니다
Reply #32016-06-30
먼저 암모니아 펌프를 정지시킨 다음 압축기의 정지를 지연시킴으로써, 엔드 시스템 내의 암모니아 액체를 압축기로 다시 끌어올려 엔드 부분의 온도 상승으로 인한 위험을 방지합니다.증발 냉각이 마지막으로 정지할 때 배압 과도 상승 방지

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.