암모니아 탱크의 긴급 차단 밸브로는 기동식 밸브가 좋을까, 아니면 기정식 밸브가 좋을까?

2016-06-26View Original

Thread Content

여러분께 질문이 있습니다. 현재 액체 암모니아 탱크를 개조하여 비상 정지 장치를 추가해야 하는데, 비상 차단 밸브로는 기동식 밸브를 사용하는 것이 좋을지, 아니면 정지식 밸브를 사용하는 것이 좋을지 여쭤보고 싶습니다
Reply #22016-06-26
긴급 상황에서는 일반적으로 가스를 개방하는 방식을 사용합니다. 만약 가스를 차단하는 방식을 선택한다면, 장치에 심각한 사고가 발생했을 때 공기 분리 장치의 계측용 공기도 공급되지 않을 가능성이 높습니다. 그런 상황에서 가스 차단 밸브를 어떻게 닫을 수 있겠습니까???
Reply #32016-06-26
그 공탱크 입구에 차단밸브를 달아야 하나요?우리는 합성암모니아 설비입니다
Reply #42016-06-26
구형 탱크의 기상단에는 가스 차단 밸브가 사용되며, 최악의 상황인 정전이나 계측용 공기 공급 중단이 발생해도 열릴 수 있어 구형 탱크의 과압을 유발하지 않습니다. 액상단에는 가스 개방 밸브가 사용됩니다.
Reply #52016-06-26
수입 차단장치는 어디에 설치해야 하나요? 만약 저압 파이프라인에 설치한다면 위험도가 매우 높아집니다
Reply #62016-06-27
기상은 기체 개밸브, 액상은 기체 폐밸브
Reply #72016-07-07
긴급 차단 밸브는 주로 파이프라인이 파손되는 등의 심각한 사고가 발생했을 때 대량의 액체 암모니아가 유출되어 통제할 수 없는 상황을 막기 위한 것이므로, 안전 측면에서는 FC, 즉 기체 작동형 밸브를 선택해야 합니다.과압 방지는 역시 안전밸브에 달려 있습니다
Reply #82016-07-10
구형 탱크의 물질 공급/배출 파이프라인은 반드시 기체 작동식 밸브여야 하며, 긴급 차단 밸브는 사고가 발생했을 때 즉시 구형 탱크를 차단하기 위해 설치됩니다.구형 탱크의 기상 압력 조절 밸브는 구형 탱크 자체를 보호하기 위해 기밀형 밸브여야 한다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.