온도계 표시 유형

2016-06-27View Original

Thread Content

선배님들, 동료 여러분: 질문이 있습니다. 어떤 작동 조건에서는 온도계가 현장에서만 표시하면 되나요? 어떤 작동 조건에서 온도계는 DCS에만 표시하면 될까요? 어떤 작동 조건에서 온도계 현장과 DCS 모두에 표시가 필요한가요?
Reply #22016-06-27
이것은 공정 설정 조건으로, 이들은 해당 공정 포인트의 중요성에 따라 이 온도값을 원격으로 전송할지 혹은 현장에서 직접 표시할지를 판단합니다. 계측기 담당자는 설계와 구성, 시공만을 맡으면 됩니다
Reply #32016-06-28
공정의 기준이 무엇인가요? 저희 쪽은 경험에 의존하고 있어서, 구체적인 이유를 말할 수는 없으며, 굳이 필요한 것 같지도 않습니다.
Reply #42016-06-28
이것은 모니터링 지점의 온도가 공정에 미치는 중요성에 달려 있습니다. 만약 그 지점의 온도가 매우 중요하여 최종 제품의 품질에 영향을 준다면, 반드시 현장에서 원격으로 제어할 수 있는 장치를 설치해야 합니다
Reply #52016-06-28
원칙: 1.우연히 주의해야 할 양은 현장에서 안내해 드립니다; 2.자주 확인해야 하는 수치로, 중앙 제어실에서 지시함; 3.자주 확인해야 하는 수치이며, 현장 순찰 시에도 관찰해야 하는 수치로, 중앙 제어실에서 지시하고 동시에 현장에서도 지시합니다.
Reply #62016-06-28
공정 패키지 요구사항에 따라, 설계원에서 총괄할 것입니다
Reply #72016-06-28
일반적으로 어떤 상황에서 현장 점검이 필요한지 알고 싶습니다. 예를 들어 설명해 주실 수 있나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.