Thread Content
많은 게시물을 찾아봤는데, 사람들이 설정하는 염소 가스 경보기의 값은 제각각이었습니다. 0.3ppm 정도인 경우도 있고, 1ppm~3ppm인 경우도 있었죠. 하지만 규정상 염소 가스의 최대 허용 농도(MAC)는 1mg/m3이며, 이는 0.3ppm으로 환산됩니다.0.3ppm보다 높은 설정값들은 모두 규격에 부합하지 않는 것인가요? 연동값에 관한 질문이 또 있어요. 연동값은 경보값보다 높아야 하나요, 아니면 낮아야 하나요?릴레이 값은 알람 값보다 낮아야 하는 것 아닌가요? 릴레이 값에 도달하면 환기팬을 가동시켜서 어떻게든 알람 값에 도달하지 않도록 해야 하지 않을까요?
2. 유독 가스의 경보 설정값(상한값)은 100% MAC/PC-STEL 이하가 되도록 하는 것이 바람직하며, 표준 가스를 준비하기 어려운 경우에는 경보 설정값을 200% MAC/PC-STEL 이하로 설정할 수 있다. 유독 가스 경보(고고 한계) 설정값은 IDLH 값의 10%를 초과해서는 안 됩니다. 3. 유독 가스의 측정 범위는 0~300%MAC 또는 0~300%PC-STEL이 적절합니다;기존의 검출기의 측정 범위가 위의 요구사항을 충족시키지 못할 경우, 유독 가스의 측정 범위는 0~30% IDLH가 될 수 있습니다; 4. 높은 경보 수치는 유독 가스 및 독성, 인원 상황, 사고의 결과, 공정 및 설비, 그리고 기상 조건 등 기업이 현장의 다양한 요인들을 종합적으로 고려하여 결정할 수 있다. 5. 경보에 따르면 해당 장소에서 유독 가스가 대량으로 방출되어 위험한 수준에 이르렀으므로, 즉시 비상대응 계획을 가동하여 직원들의 보호와 관련 인원들의 대피를 철저히 해야 합니다. 《석유화학 산업에서의 가연성 가스 및 유독성 가스 검출·경보 설계 규범》을 기준으로 하며, 이 규범의 번호는 GB50493-2009입니다. 일반적으로 이 규범은 1단계 경보값(고경보)의 최대 수치만을 규정할 뿐, 2단계 경보의 고경보에 대해서는 명확한 요구사항을 제시하지 않습니다. 고경보값은 유독성 가스의 종류와 독성, 작업 인원의 상황, 사고로 인한 피해, 공정 및 장비의 특성, 기상 조건 등과 같은 다양한 요소들을 종합적으로 고려하여 기업이 결정할 수 있습니다. 질량 mg/m3와 부피 농도 ppm의 변환: 1세제곱미터의 대기 중에 포함된 오염물질의 질량으로 표시되는 농도를 질량-부피 농도라고 하며, 단위는 밀리그램/세제곱미터 또는 그램/세제곱미터입니다. PPM과의 환산 관계는 다음과 같습니다: X = M.C / 22.4, C = 22.4X / M. 여기서 X는 1입방미터당 오염물질의 밀리그램 수로 표시된 농도값입니다; C—오염물질의 농도를 ppm으로 표시한 값; M—오염물질의 분자량. 염소 가스 MAC 1mg/M3, M=71로, 1등급 경보값으로 환산하면 0.32PPM 이하입니다. 일반적으로 팬의 연동 작동 기준값도 0.32PPM으로 설정됩니다. MAC 값에 도달하면 즉시 팬을 가동시키면 됩니다. MAC: 최대 허용 농도
정말 감사합니다. 한 가지 더 여쭤보고 싶은데, 연동값과 경보값은 같은 값인가요? 당신이 말씀하신 연동값이 0.32ppm이라면, 경보값은 얼마로 설정해야 하나요?
1급 경보값은 규격에 따라 MAC인 0.32ppm 이하면 됩니다
어느 제조사의 경보기인지, 정확도가 0–1ppm이며 설정값은 0.3–0.6ppm으로 해야 하는데, 연락처를 알려주실 수 있나요?