Thread Content
여러분, 제어 시스템 캐비닛에 온도 변환기를 설치할 때 열저항체와 열전대가 어떤 용도가 있는지 말해보세요 공장 내부의 사람들과 자주 소통하는데, 그들은 보통 열저항체가 제어 시스템 카드에 들어가기 전에 온도 변환기를 통해 4-20mA 형태로 변환된 후에야 AI 카드로 들어가야 한다고 요구합니다. 단순히 4-20mA가 Pt100 신호보다 안정적이기 때문인가요?그래도 뭔가 의미가 있나? Pt100에서 제어 시스템 캐비닛까지의 케이블 신호가 간섭받는 것을 방지하려면, 현장에 온도 변환기가 내장된 열저항체를 사용하는 것이 좋을 것 같습니다.제어 시스템 캐비닛에 들어가기 전에 가열하는 것은 의미가 없어 보입니다.
이미 제어 캐비닛으로 연결된 마당에, 변환기까지 추가하는 것은 불필요한 일이며, 고장 지점도 하나 더 생기는 셈입니다.
제어 캐비닛에 가서 변송기를 더 추가해요?트랜스미터를 현장에 설치해야만 정밀도가 향상되는데(결국 선에도 내저항이 있으니까), 트랜스미터를 제어실에 설치하는 것은 아무런 의미가 없다. 4~20mA 비저항 신호는 안정적인가?불가능해… 단 하나의 가능성이 있는데, 바로 이 AI 카드가 Pt100을 사용하지 않고 직접 신호를 입력하기 때문에 4~20mA 형태로 변환되어야 한다는 것이다. 하지만 요즘은 기술이 이렇게 발달해서, 세이프가드조차도 트랜스미터로 사용될 수 있는데, 굳이 가열 기능을 추가해야 할 필요가 있을까?, 실 끝이 떨어졌을 때 어떻게 하죠?쥐에게 물렸을 때 어떻게 해야 하나요?밟히면 어떻게 하지?관리할 때 잘못 분해했으면 어떻게 고치죠? 전혀 이해가 안 돼요……
1. 검출 오차 증가 2. 낙뢰 방지 효과 향상 3. 카드 부품 통일 4. 일부 사람들에게는 유리한 투자 증가 5. 장비 차지 면적 증가 6. 전력 소비 증가 7. 랙 간 열량 증가 8. 점검의 복잡도 약간 증가 9. 일부 사람들은 이렇게 증가시키고 싶어 함
이 게시글은 마지막으로 jlszhoujidai가 2016-6-28 15:57에 수정했습니다. 위의 의견에 동의합니다. 현장 상황이 열악하여 온도 변화에 적합하지 않은 경우가 아니라면, 가능한 한 현장에 설치하는 것이 좋습니다….
주문한 카드가 어떤 신호로 입력되는지 확인해야 합니다. 저렴하거나 유지보수가 용이하다는 이유로 4-20mA 입력 방식의 카드를 주문하는 경우도 있습니다. 그런 경우에는 온도 측정을 위한 추가 장치가 필요합니다
예상컨대 해당 모듈은 서미스터 신호를 지원하지 않으며, 4-20mA 신호로만 변환할 수 있습니다
상황에 따라 다릅니다. 오래된 공장의 경우, 보통 온도 변화 센서를 기계실에 설치합니다. 현장이 방폭 구역에 속하는 경우, 온도 센서를 캐비닛 내부에 설치하는 것도 좋습니다. 카드가 전원이 공급될 때 스파크가 발생할 수도 있기 때문입니다. 온도 센서의 성능이 방폭 기준을 충족하지 못한다면 매우 위험할 수 있습니다. 또한 자연환경도 고려해야 합니다. 해당 지역의 온도가 극도로 높거나 낮은 경우, 온도 센서를 현장에 설치하면 오차가 발생할 수 있습니다. 반면 캐비닛 내부에서는 온도가 비교적 일정합니다.제작 품질이 그다지 좋지 않은 온도 변화형 제품은 주변 온도의 영향을 받아 오차가 발생하거나, 극한의 환경에서는 정상적으로 작동하지 못합니다. 이러한 경우에는 온도 변화형 제품을 캐비닛 안에 넣어두는 것이 좋습니다. 북부 지역의 겨울 최저 기온은 영하 30도가 넘기도 하며, 더운 날에는 40도 정도에 이르기도 합니다. 이러한 환경에서는 온도 변화에 대한 요구사항이 높으므로, 장비를 캐비닛 안에 설치하면 오차가 상대적으로 줄어듭니다. 위는 개인적인 이해일 뿐, 너무 진지하게 받아들이지 마세요.
1. 일반적으로 가까운 곳에 설치하며, 그렇지 않으면 선의 저항이 결과에 영향을 미칩니다; 2. RT100을 지원하는 모듈은 일반 아날로그 입력 모듈보다 비쌀 것 같은데요;
DCS에서는 그 아날로그 곡선 그래프를 수집해야 하는 건가요? 저희 회사의 경우는 PLC 제어 캐비닛에 있는 백금 저항기에 변환기를 직접 연결하는 것 같습니다
오늘 한 팬분이 이 질문을 하셔서, 이 게시물을 맨 위로 올려놓습니다
이 게시글은 마지막으로 zxg.wylton이 2017-3-27 13:54에 수정했습니다. 강사들이 언급한 용도는 다음과 같습니다: 1. 돈이 있으면 바지를 내리고 방귀를 뀌는 데 사용, 2. 낙뢰 방지나 강한 전류 차단용, 3. PT100 등의 경우는 극히 드물며, 별도의 커넥터를 사용하는 것은 비효율적임, 4. 구매할 때 조금 더 많이 구입하는 것
우선 어떤 시스템인지 봅시다.우리의 RDT 카드는 실제로 안정적이지 않아서 이미 두 번이나 고장났습니다. 이런 방식을 사용하면 비용은 높아지지만, 신뢰성은 높아집니다.
현장 통합의 경우, 실제로 비용이 상대적으로 낮은 편입니다. 왜냐하면 최근 몇 년 동안 온도 변화에 따른 가격 상승폭이 매우 적었기 때문입니다.
만약 그 점이 단지 지시용인 “TI”라면 온도 변환은 필요하지 않습니다. 하지만 DCS에 연결하여 “TIC” 제어를 하는 경우라면, 4-20mA 신호로 변환하기 위해 반드시 온도 변환이 필요합니다. 또한 SIS에 연결하여 연동 기능을 사용하는 경우라면, 역시 4-20mA 신호로 변환하기 위해 온도 변환이 꼭 필요합니다.