“석화규 4.2.12를 참조하면, 이때 방화제 중심선을 시작점 및 종료점으로 하는 것이라는 말이 있나요?

2016-06-28View Original

Thread Content

방화 간격에 관하여: “석유화학 규정 4.2.12를 참조하면, 이 경우 방화제 중심선을 시작점 및 종료점으로 한다”는 말이 있나요? 방화 간격 설명에서 탱크 그룹은 탱크 외벽을 기준으로 하는 것 아닌가요?
Reply #22016-06-30
아무도 대답하지 않나요? 제가 대신 답할게요!
Reply #32016-06-30
그렇습니다. 건물의 경우 일반적으로 축선이나 기준선을 사용하지만, 방화의 경우에는 외곽선을 기준으로 삼는 것이 더 보수적인 방법입니다.
Reply #42016-06-30
대협, “방화제 중심선을 시작점과 종점으로 한다”는 말이 없는 것 같은데, 관련 조항을 찾을 수가 없습니다.
Reply #52016-06-30
저도 관련 조항을 찾지 못했습니다.
Reply #62016-07-01
장치 탱크 구역과 경계선 사이의 거리는 방화제 중심을 기준으로 하며, 탱크 구역의 경우에는 저장탱크의 외벽을 기준으로 합니다.
Reply #72016-07-01
《석유화학기업 설계 방화 규범》 제4.2.12조의 조문 설명에 따르면, 87페이지에 “장치용 저장탱크군은 방화제의 중심선을 시작점 및 종료점으로 한다”고 명시되어 있습니다”

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.