DCS 시스템 알람의 분류와 등급 설정에 대해, 여러분은 어떻게 하고 계신가요? 성공적인 경험이 있으신 분들은 공유해 주시면 감사하겠습니다
Thread Content
이 게시글은 마지막으로 328104062에 의해 2016-6-29 00:07에 수정되었습니다. 제목 그대로, 해결해야 할 문제는 CS3000R 시스템을 예로 들어 DCS 시스템 내의 알람을 분류하는 것입니다(각기 다른 HIS를 설정하여 알람을 구분함). 또한 알람의 등급도 설정해야 합니다(다양한 수준의 소리 크기, 소리의 종류, 주파수, 화면의 점멸, 팝업 창 등). 현재의 상황은 알람이 전혀 분류되지 않고 있으며, 작업 스테이션도 구분되지 않습니다. 한 도메인 안에 있는 모든 장치나 작업 스테이션에서는 동일한 알람이 발생합니다. 예를 들어 FAR03 도메인에는 리팩싱, 수소화, 수소 생산, 벤젠 추출 등과 같은 장치들이 있으며, 각 장치마다 다른 HIS가 있고, 각 HIS에서는 서로 다른 직원들이 작업을 하고 있습니다. 하지만 알람은 동일합니다. 즉, 수소 생산 부서의 직원과 수소화 부서의 직원 모두 동일한 알람을 받게 됩니다. 이로 인한 문제점은 알람이 사실상 아무런 의미가 없다는 것입니다. 비프음이 울리면 계속해서 소음이 발생하여 업무에 방해가 됩니다. 1) 알람이 너무 많아서 작업자들이 방심하게 됩니다. FAR03 도메인에서는 각 사람이 여러 장치로부터 알람을 받게 되는데, 이는 인간의 인지 능력을 훨씬 초과합니다. 2) 알람이 특정 직원에게 전달되지 않아, 실제 작업 시 어떤 알람인지, 누가 처리해야 하는지 판단하기 어렵습니다;아무도 주의를 기울이지 않는 원인:3. 알람 시스템은 실제 운영에 필요한 파라미터의 중요성을 고려하지 않았습니다. 즉, 알람의 등급을 전혀 구분하지 않아서, 중요하지 않은 알람들이 자주 발생하게 되고, 그로 인해 운영자들은 이를 당연하게 여기게 됩니다. 예를 들어, 지하 오일 탱크의 유량 알람 값인 LL30%, HH70%와 같은 경우, 수소화 장치나 압축기 입구의 액체 분리 탱크의 유량 알람 값 및 그 등급과 동일합니다. 알람이 발생했을 때의 표시 방식(음성 및 빛)도 마찬가지여서, 운영자들은 중요한 알람들을 무시하게 됩니다.
4. 시스템 알람과 프로세스 알람이 명확하게 구분되어 있지 않습니다. 즉, 운영자의 HIS에는 시스템 알람이 표시되지만, 일반 운영자들은 시스템에 대해 잘 모릅니다. 반면 DCS 엔지니어의 작업대에는 프로세스 알람이 표시됩니다. DCS 엔지니어들도 생산 과정에 대해 잘 모릅니다. 모든 정보가 모든 사람에게 전달되면, 각자의 역할이 모호해집니다. 따라서 구분이 필요합니다. (예: DCS 엔지니어도 점검을 해야 하지만 제대로 하지 않고, 오히려 운영자가 시스템 알람을 보고하지 않았다고 변명합니다.)
해결해야 할 문제들:
1. 동일한 영역 내의 알람들을 각각의 장치별로 분류해야 합니다. 예를 들어, FAR03 영역에는 리팩팅, 수소화, 수소 생산, 벤젠 추출 등의 장치들이 있습니다. 리팩팅 장치에는 HIS0121부터 HIS0129까지 총 9개의 HIS가 있으므로, 이 9개의 HIS는 리팩팅 장치의 알람들만 받아들여야 합니다.
2. 동일한 영역 내의 알람들을 각각의 직무별로 분류해야 합니다. 예를 들어, 리팩팅 장치의 HIS0121은 반응 공정을 담당하는 직원의 작업대입니다. 따라서 HIS0121은 반응 공정 관련 알람들만 받아들여야 하며, 필요에 따라 전체 리팩팅 장치의 알람으로 전환할 수도 있습니다.
3. 알람을 등급별로 분류해야 합니다. 예를 들어, 압축기 입구의 액체 분리 탱크의 유량 알람은 1등급으로 분류되어야 하며, 화면에 표시되고 동시에 벨이 울려야 합니다;고분압 탱크의 액위는 2단계로 처리되며, 화면이 깜박이고 벨이 저주파의 큰 소리를 내게 됩니다........ 지하 오일탱크의 온도는 가장 마지막 단계로 처리되며, 화면은 깜박이지만 소리는 나지 않습니다. 또한 최종 경보 기록은 HIS 화면 하단에 표시되어야 합니다(3~7개 항목, 4개 항목을 권장함). 물론 이 작업에는 공정 담당자의 참여가 필요합니다. 4. 시스템 경보와 공정 경보는 완전히 분리되어야 하며, 운영자의 HIS 화면에는 시스템 경보가 표시되어서는 안 됩니다. 도움 요청: 1. 위의 1, 2, 3, 4번의 요구사항을 어떻게 실현할 수 있을까요? 혹시 성공적으로 구현한 사례가 있나요? 2、DCS의 알람은 어떻게 발생하나요? 컨트롤러가 신호를 보내는 건가요, 아니면 HIS가 신호를 보내는 건가요? 그리고 그 신호는 어떻게 벨에 전달되나요? 3. CS3000에서 시스템 알람과 프로세스 알람의 차이점은 무엇인가요? 시스템 알람에는 어떤 파라미터들이 포함되나요? (제가 생각할 수 있는 것으로는, 중복 광섬유 및 카드 간의 통신 상태, 컨트롤러 CPU의 사용량, 데이터 전송 상황, 시스템 시간 등이 있습니다. 그 외에도 추가로 알려주시면 감사하겠습니다.) 시스템 알람에는 무엇이 기록되나요?
1. 경보 A: 가장 심각한 수준의 경보로, 최고 수준의 안전 위험이나 큰 재정적 손실과 관련됩니다. PCS가 경보를 발생시키며(음성 및 빛으로 알림), 관련된 요소들은 빨간색으로 표시되고, 경보 기록도 빨간색으로 표시되며 우선순위가 가장 높습니다. 또한 독립적인 하드웨어를 통해도 경보가 발생하며, 작업자는 즉시 대응하고 기록을 남겨야 합니다(모두 사용 설명서가 제공됨).
2. 경보 B: 일반적인 안전 문제나 심각한 공정상의 문제와 관련됩니다. PCS가 경보를 발생시키며(관련된 요소들은 빨간색으로 표시됨), 경보 기록도 빨간색으로 표시되지만 우선순위는 2번입니다. 작업자는 대응해야 하지만, 기록을 남길 필요는 없습니다.3. 메시지 a: 안전 연쇄 시작, PCS는 파란색으로 표시되며 소리가 나지 않고 기록도 파란색으로 저장됨, 우선순위 3,,,
4. 메시지 b: 일반 연쇄 시작, 일반 공정 알람 지점, 노란색, 우선순위 4,,,
5. 메시지 c: 장비 고장: 검은색, 우선순위 5.모든 경보는 PCS에 기록되며, 작업 직원은 모두 대응해야 하지만, 대응 시간에는 차이가 있습니다.이 작업은 꽤 복잡한 편으로, 4K 해상도의 시스템을 구축하는 데 약 반년이 걸렸습니다. 하지만 결과는 괜찮았습니다. 기존에는 하루에 수천 건의 경보가 발생했지만, 수정한 후에는 주당 몇 십 건으로 줄어들었습니다.
1. 경보 A: 가장 심각한 수준의 경보로, 최고 수준의 안전 위험이나 큰 재정적 손실과 관련됩니다. PCS가 경보를 발생시키며(음성 및 빛으로 알림), 관련된 요소들은 빨간색으로 표시되고, 경보 기록도 빨간색으로 표시되며 우선순위가 가장 높습니다. 또한 독립적인 하드웨어를 통해도 경보가 발생하며, 작업자는 즉시 대응하고 기록을 남겨야 합니다(모두 사용 설명서가 제공됨).
2. 경보 B: 일반적인 안전 문제나 심각한 공정상의 문제와 관련됩니다. PCS가 경보를 발생시키며(관련된 요소들은 빨간색으로 표시됨), 경보 기록도 빨간색으로 표시되지만 우선순위는 2번입니다. 작업자는 대응해야 하지만, 기록을 남길 필요는 없습니다.3. 메시지 a: 안전 연쇄 시작, PCS는 파란색으로 표시되며 소리가 나지 않고 기록도 파란색으로 저장됨, 우선순위 3,,,
4. 메시지 b: 일반 연쇄 시작, 일반 공정 알람 지점, 노란색, 우선순위 4,,,
5. 메시지 c: 장비 고장: 검은색, 우선순위 5.모든 경보는 PCS에 기록되며, 작업 직원은 모두 대응해야 하지만, 대응 시간에는 차이가 있습니다.이 작업은 꽤 복잡한 편으로, 4K 해상도의 시스템을 구축하는 데 약 반년이 걸렸습니다. 하지만 결과는 괜찮았습니다. 기존에는 하루에 수천 건의 경보가 발생했지만, 수정한 후에는 주당 몇 십 건으로 줄어들었습니다.