민간 건축물이란 무엇인가요?공장 내의 직원 휴게실, 기숙사 및 제어실 등은 민간 건축물에 해당하나요? 하수처리장 내의 제어실, 직원 휴게실, 실험실, 사무실, 캐비닛실 등은 민간 건축물에 해당하나요?
{:3_49:}화학공장 구역 내에 있는 것들은 모두 민용으로 간주되지 않아요.。。。。
기숙사는 민간 건축물에 속하고, 조작실은 민간 건축물에 속하지 않습니다
완전히 그렇다고는 할 수 없습니다. 민간 건축물의 구체적인 분류는 다음과 같습니다:
**주거용 건축물**
- 주택: 단독주택, 아파트, 별장 등
- 기숙사: 독신자 기숙사, 학생 기숙사, 직원 기숙사 등
**공공용 건축물**
- 교육용 건축물: 보육원, 유치원, 초등학교, 중학교, 고등교육기관, 직업학교, 특수교육학교 등
- 사무용 건축물: 각급 입법기관, 사법기관, 당위원회 등의 사무실 건물, 비즈니스나 기업, 단체, 지역사회의 사무실 건물 등
- 연구용 건축물: 실험실, 연구동, 디자인실 등
- 문화용 건축물: 극장, 영화관, 도서관, 박물관, 기록보관소, 문화회관, 전시관, 콘서트홀, 강당 등
- 상업용 건축물: 백화점, 슈퍼마켓, 시장, 호텔, 음식점, 은행, 우체국 등
- 스포츠용 건축물: 경기장, 체육관, 수영장, 헬스장 등
- 의료용 건축물: 종합병원, 전문병원, 재활센터, 응급센터, 요양원 등
- 교통용 건축물: 버스터미널, 항구 터미널, 기차역, 공항 터미널, 지하철역 등
- 사법용 건축물: 법원, 구치소, 교도소 등
- 기념용 건축물: 기념비, 기념관, 기념탑, 옛 주거지 등
- 원예용 건축물: 동물원, 식물원, 놀이공원, 관광지 건축물, 도시 내 소규모 건축물 등
- 종합용 건축물: 다목적 종합빌딩, 상업·주거용 건물, 비즈니스 센터 등
그는 당신의 생산 공장 구역 내에 있기만 하면, 그것이 산업용 건물이든 상관없습니다. 공장 구역 내의 기숙사 같은 것들도 보조 생산 시설로 간주되거나, 역시 산업용 건물에 해당합니다.。。。관련 규정을 검색해 보세요: 공장으로부터 일정 거리 이내에는 민간 건물을 세울 수 없습니다
그 공장 내의 사무용 건물은 민간 건축물로 간주되나요?
글쓴이는 GB50016-2014 규정 해석의 3.4.1(2)항을 확인해 보시기 바랍니다. 거기에 민간용 건축물의 분류가 나와 있습니다
생산 운영과 관련된 것들을 모두 산업 건축이라고 합니다.
화학공장 내부는 대체로 산업용 건물이지만, 교대 근무자 숙소나 사무실 등은 설비로부터 일정한 안전 거리를 두고 있어 민간용 건물에 속합니다.
독립적인 경비실이나 소방 통제실은 어떻게 계산하나요?
석유화학 기업의 방화 설계 기준 GB50160-2008(2018년판) 2.0.4 석유화학 기업 내의 공용 및 보조 생산 시설이란 주로 보일러실과 자체 발전소, 변전소, 통신소, 공기압축기실, 공기분리장치실, 소방펌프실(소), 순환수 처리장, 환경 모니터링소, 중앙 실험실, 예비 부품 창고, 기계 수리 공장, 자동차 차고 등을 말한다. 2.0.4 공용 및 보조 생산 시설: 유틸리티 & 보조 시설. 석유화학 생산 과정에 직접적으로 참여하지는 않지만, 석유화학 생산 과정에서 생산을 지원하는 데 필요한 시설들입니다.
독립적으로 지어진 사무실, 실험 연구실, 식당, 욕실 등과 같이 생산이나 저장 기능을 갖지 않는 건물──민간용 건물.
이 게시물은 2023년 1월 6일 08시 23분에 “그냥 이걸로” 님에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 건축규칙 제3.4.1조의 해석 (2) 본 규범의 제3.4.1조 및 주석1에서 언급된 “민용건축물”이란, 공장 부지 내에 독립적으로 지어진 사무실, 실험연구시설, 식당, 목욕탕 등 생산이나 창고 기능을 갖추지 않은 건축물을 포함합니다.공장 생산 서비스를 위해 특별히 마련된 보조 생활 공간으로, 일부는 공장과 함께 같은 건물 내에 건축되기도 하고, 환기와 채광을 위해 생활 공간과 공장을 분리하여 배치하기도 한다.생산 업무의 원활한 소통과 토지 절약을 위해, 병, 정, 무류 공장과 그에 속하는 보조 생활용 건물들 간의 방화 거리는 6m로 줄일 수 있습니다.생활용 공간이란 작업장 사무실, 노동자들의 탈의 및 휴게실, 욕실(보일러실 제외), 식당(주방 제외) 등을 말합니다. 출입구 관리 전문가들도 민간 건축물 기준에 따라 방화 간격을 고려해야 합니다.
실행되는 규범에 따라 설계해야 할 방화 간격을 구체적으로 분석해야 합니다