4급 중대 위험 요소에는 반드시 긴급 차단 밸브를 설치해야 하나요?

2016-06-30View Original

Thread Content

4급 중대 위험 요소에는 반드시 긴급 차단 밸브를 설치해야 하나요?
Reply #22016-06-30
요구사항에 따르면 액화가스 및 **액체에만 반드시 비상 차단밸브를 설치해야 합니다.
Reply #32016-06-30
개인적으로는 그대로 하는 게 좋다고 생각해요. 그래야 노동 강도도 줄어들거든요
Reply #42016-06-30
규정상 강제 요구 사항은 없으며, 실제 상황에 따라 설치합니다
Reply #52016-07-01
**안전감독총국이 위험화학물질 및 폭죽·불꽃놀이로 인한 중대한 사고를 방지하기 위한 조치에 관한 공문을 발표했습니다. 안감총관삼[2016]62호. (4) 2017년 1월 1일부터, 1급 또는 2급의 중대한 위험요소로 분류되는 화학물질 저장소 중, 비상정지(비상차단) 기능이 없는 곳들은 모두 사용이 중단됩니다; (5) 2017년 1월 1일부터, 온도, 압력, 액위 등의 정보를 원격으로 지속적으로 수집하고 모니터링하지 않으며, 가연성 및 유독유해 가스 누출을 감지하는 경보 장치도 설치되어 있지 않은 위험한 화학물질 저장소는 모두 사용이 중단된다;당신은 4급이에요. 아직 의무사항은 아니에요
Reply #62016-07-01
감사합니다~ 감사합니다~;P. 님의 안내 덕분에 안전감독총국의 웹사이트에서 62호 명령을 확인할 수 있었습니다:handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.