Thread Content
하리시의 DCS 시스템에서 프로그래밍을 통해 온도가 상승 추세인지 하강 추세인지 판단할 수 있나요? 어떻게 판단하나요? 저희 회사의 간헐식 반응기는 부식을 방지하기 위해 온도계 케이싱의 단열 효과가 매우 뛰어나서, 온도계에 표시되는 수치가 실제 온도보다 10~20분 정도 늦게 나타납니다. 반응을 진행하기 위해서는 열을 공급해 주어야 하는데, 이때 온도를 어떻게 조절해야 할까요? 예를 들어, 정상적인 냄비 온도는 65-75가 되어야 합니다℃;투입이 완료된 후에는 반응기의 온도를 높여야 합니다. 이때 계기에 표시되는 온도는 상승하는 추세를 보입니다. 계기상의 온도가 65℃가 되면, 실제로 반응기의 온도는 이미 80℃에 도달해 있습니다℃;그런 다음 다른 종류의 냉각재를 투입하는데, 온도계의 지연으로 인해 이때 용기 내 온도계는 75℃로 표시됩니다. 하지만 실제로는 용기 내 온도가 점차 낮아지고 있습니다. 용기 내 온도가 온도계의 수치와 같아질 때부터는 온도계의 수치도 계속 하락하는 추세를 보입니다. 예를 들어, 온도계가 68℃를 가리킬 때, 실제 용기 내 온도는 이미 65℃ 이하로 떨어져 있습니다.
온도의 지연 현상은 어려운 문제인데, 이는 계측기의 지연 때문이 아니라 반응 시스템 때문입니다. 각각의 반응 시스템은 모두 다르기 때문에, 만약 수동 조작 경험이 있다면 프로그래밍이 가능할 것입니다.예를 들어 가열 시스템의 경우, 70도까지 가열해야 하는데 계기판에 70이 표시되면 가열을 중단합니다. 분명 잠시 후에는 다시 70도 이상으로 올라갈 것입니다. 만약 경험상 계기판에 67도가 표시된다면, 가열 강도를 줄여서 조금 기다리면 70도가 됩니다.이것은 DCS에서 구현할 수 있으며, 간단한 설정부터 복잡한 프로그래밍까지 모두 가능합니다.
위층에서 말한 게 맞아. 또한 지연 설정이 이미 조절되었는지도 확인해 보세요
첫째, 온도 반응은 사실 민감해야 하는데, 당신이 말한 이런 경우는 주로 온도 측정 지점의 설정에 문제가 있는 것입니다. 둘째, 프로그램을 통해 설정할 수 있습니다. 즉, 앞서 말한 것처럼 프로그램 제어 방식을 이용해 실제로 원하는 제어 효과를 얻을 수 있습니다.
하지만 온도가 상승 추세라면, 표시되는 온도는 실제 온도보다 낮게 나타납니다;하락 추세는 다소 높게 나타나는 편이고, 온도를 조절할 때 분명히 변동이 있을 것입니다!단순히 특정 온도를 정하는 것으로는 안 되며, 이제는 수동적인 인간의 개입을 없애고 자동 온도 제어를 실현해야 합니다
일반적인 PID 제어의 경우, 미분 시간(TD)을 높일 수 있습니다.
가장 좋은 것은 용기를 개조하여 세라믹 온도계를 용기 몸체에 용접하는 것이지만, 투자 비용이 많이 듭니다.많은 투자를 하고 싶지 않다면 직접 알고리즘을 만들어 수정해야 하는데, 경험에 의존할 수밖에 없어 정확도에 한계가 있습니다.