화공 계측기 번호
Thread Content
저는 신입 엔지니어로, 최근 회사의 계측기 번호들을 익히고 있는 중입니다. 잘 모르는 부분이 있어서 여러분께 질문드리고 싶습니다. 1. PIT와 PDIT의 차이점은 무엇인가요? 둘 다 압력 변환기입니다. 차이점은 PIT 변환기는 저압 측이 대기압과 연결되어 있어 측정되는 압력이 게이지 압력이라는 것이며, PDIT 변환기는 고압 측과 저압 측 모두에 각각 압력 측정 지점이 있어 실제로 얻어지는 값은 두 압력의 차이라는 점인가요? 2. 압력 조절 밸브의 명칭에는 TV, FV, LV가 있으며, 이는 각각 온도 밸브, 유량 밸브, 레벨 밸브를 의미합니다. 이들은 구체적으로 무엇을 의미하나요?그리고 TCV, FCV, LCV, HCV, PCV, PaV도 있습니다...... 3. 자동밸브의 위치 번호는 HV, EBV 등이 있습니다...이것들은 모두 그다지 명확하지 않습니다.2、TV는 온도 변화에 따라 조절되며, FV는 유량 변화에 따라 조절됩니다. LV는 액위 변화에 따라 조절됩니다. TCV, FCV, LCV, HCV, PCV, PaV는 제어 회로의 이름인 것 같습니다.
3、HV는 수동 밸브를 의미하는 것 같습니다. EBV는 (Emergency Block Valve) 긴급 차단 밸브입니다