트랜스미터 감쇠 시간(DAMPING)에 대해 1234를 말해줄 수 있는 사람 있나요?

2016-07-02View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 노○^님이 2016-7-4 21:58에 수정했습니다. 현재의 스마트 트랜스미터를 사용할 때, 온도, 압력, 유량, 액위와 같은 값들을 설정할 때, ‘감쇠 시간’이라는 항목은 보통 어떻게 설정되나요? 참고할 수 있는 기준이 있을까요? 여러분의 의견을 환영합니다. 가능하다면 구체적인 트랜스미터 모델(제조사), 용도, 제조사 및 대리점 정보, 사전/사후 서비스 관련 내용도 함께 알려주시면 좋습니다. 엔지니어 여러분, 실제 생산 과정에서는 어떻게 처리하시나요?
Reply #22016-07-04
확실히 큰 효용은 없습니다. 보통 이 계기의 변동이 꽤 심한데, 처리하고 싶지도 않아서 그냥 감쇠 시간을 늘리곤 합니다. 구체적인 설정 시간에 대해서는, 정작 관련 문헌을 본 적이 없는 것 같습니다
Reply #32016-07-04
로스몬트 변환기의 감쇠 시간은 출하 시 0.4초로 설정되어 있습니다. 외부 요인으로 인한 진동이 있을 경우 감쇠 시간을 적절히 늘릴 수 있지만, 제어 및 연동 기능이 있는 계측기의 경우 감쇠 시간은 일반적으로 0.8초를 초과하지 않습니다. 이는 로스몬트 제품에만 해당됩니다
Reply #42016-07-04
교훈: 승리:
Reply #52016-07-04
묵인된 감쇠 시간으로도 충분하니, 설정할 필요가 없습니다
Reply #62016-07-04
기본값은 2S이며, 일반적으로 조정할 필요가 없습니다. 특별한 요구가 있을 경우에는 설정 변경을 위한 연락처를 알려주십시오
Reply #72016-07-04
차단 시간은 2초에서 8초 사이이며, 공정의 변동성과 파라미터의 정확도에 따라 결정됩니다.
Reply #82016-07-05
돼지 선배님과 11층 답변에 동의합니다. 보통은 기본값으로도 괜찮습니다.
Reply #92016-07-05
보통은 조정할 필요가 없으며, 현장의 변동 상황에 따라 적절히 조절하면 됩니다. 변동이 잦은 경우에는 값을 더 크게 설정할 수 있습니다. 또한, Hart 프로토콜의 데이터 전송 속도가 낮기 때문에, Hart 장비를 특정 시스템이나 장치에 연결할 때는 댐핑 값을 더 크게 설정해야 할 수도 있습니다. 제 경험상, 3051S 압력 센서를 특정 브랜드의 레이더형 유량계에 연결했을 때 댐핑 값을 8로 설정한 적이 있습니다. 가장 긴 경우에는 무선 온도 센서의 댐핑 값이 1분으로 설정된 적도 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.