【안전 작업 자료】 각종 작업의 안전 거리 일람, 얼마나 알고 있나요?
Thread Content
1. 산소-아세틸렌 실린더의 안전 거리는 5M이며, 산소-아세틸렌과 화원 사이의 안전 거리는 10M입니다. 2. 장비에 전력이 공급되는 상태에서의 안전 거리는 다음과 같습니다: 10kV 이하의 경우 0.7m, 35kV의 경우 1.0m, 110kV의 경우 1.5m, 220kV의 경우 3.0m, 500kV의 경우 5.0m입니다.이 안전 거리 규정값은 장비의 가드를 제거한 상태에서, 작업자가 업무 수행 시 보통 움직이는 범위를 고려한 것입니다. 3. 도로 공사 시 폭파로 인한 날아가는 돌들로부터의 안전 거리는, **안전 규정에서 정한 최소 200m의 안전 거리보다 작아서는 안 됩니다.** 4. 고압 가스관과 건물의 기초 사이의 거리는, 매체 압력이 0.4~0.8Mpa인 경우에는 최소 4미터 이상이어야 하며, 매체 압력이 0.8~1.6Mpa인 경우에는 최소 6미터 이상이어야 합니다;가로수와의 거리는 1.2미터 이상이어야 함;철도 레일로부터 5미터 이상 떨어져 있어야 함;트램의 철로에서 2미터 이상 떨어져 있어야 함;다른 도로와의 거리에는 규정이 없습니다. 5. 고소 작업 시 낙하 방지는 2미터 이상에서 낙하 방지 조치가 없을 경우에만 고소 작업으로 간주된다. 6. 크레인과 공중 송전선 사이의 안전 거리는, 전압이 220KV일 때는 수평 방향과 수직 방향 모두 6M입니다. 전압이 60–110KV일 때는 수평 방향은 4M이며, 수직 방향도 5M입니다. 7. 산소생산소의 가스통 보관실에서는 빈 통과 사용 중인 통을 분리하여 보관해야 하며, 두 통 사이의 거리는 1.5미터 이상이어야 합니다. 또한, 해당 위치를 나타내는 표지판도 설치되어 있어야 합니다.글쓴이의 1.5미터도 안전 거리겠죠. 8. 철도 노선의 양쪽에는 철도 노선 안전 보호구역을 설정해야 한다.철도 노선의 안전 보호 구역의 범위는, 철도 노선의 제방 기슭이나 도랑 꼭대기, 혹은 철교의 바깥쪽에서부터의 거리로 다음과 같습니다: (1) 도시 지역의 경우, 8미터 이상입니다;(이) 도시 교외 지역의 주거지에서는 10미터 이상이어야 함; (삼) 마을 및 촌락 주민들의 거주 지역의 경우, 12미터 이상이어야 함; (넷) 기타 지역의 경우, 15미터 이상. 9. 화재 안전 통로는 3.5m이며, 막다른 통로의 끝에는 주차장을 설치해야 한다. 10. 소방도로의 관교 높이는 5미터입니다. 11. 도로와 석유창고 사이의 안전거리는 40미터입니다. 12. 높은 곳에서 작업할 때는 공중에 설치된 전선과 일정한 안전 거리를 유지해야 합니다. 일반 전선으로부터는 1미터 이상, 일반 고압선으로부터는 2.5미터 이상 떨어져 있어야 하며, 운반 중인 도체가 전선에 닿지 않도록 주의해야 합니다.높이가 2미터 미만이지만, 작업 지점 아래가 45° 이상의 경사면인 경우, 주변에 구덩이나 우물이 있거나 회전하는 장비나 사람을 다칠 수 있는 물건들이 쌓여 있는 경우, 혹은 특수한 작업 환경(눈보라 등)이거나 기계의 진동이 있는 곳, 유독 가스가 있는 실내에서 작업할 때는 모두 고소작업에 관한 규정을 준수해야 합니다.다음과 같은 경우의 고소 작업은 특수 고소 작업으로 분류됩니다: 작업 기준면으로부터 30미터(30미터 포함) 이상 높은 곳에서의 작업, 고온 또는 저온 상황, 비나 눈이 내리는 날씨, 야간에 이루어지는 작업, 전기가 흐르는 장소 근처나 그와 접촉하는 상태에서의 작업, 발 딛을 곳이 없거나 안정적인 지지대가 없는 곳에서의 작업, 갑작스러운 재해를 수습하기 위한 작업, 제한된 공간 내에서의 작업, 그리고 유독하거나 유해한 가스 및 먼지가 허용 농도를 초과하는 곳에서의 작업입니다. 13. 병들 사이의 거리는 8미터여야 하며, 최소한 5미터 이상이어야 합니다. 14. 석유창고와 공장·광산 시설 간의 안전거리: 1급, 2급, 3급, 4급, 5급 석유창고의 경우 각각 60미터, 80미터, 40미터, 35미터, 30미터입니다. 15. 시공 현장의 금역은 주거 지역으로부터 최소 15M 이상 떨어져 있어야 하며, 다른 구역으로부터는 최소 25M 이상 떨어져 있어야 합니다. 16. 다양한 전기 장비(시설)의 성능, 구조 및 작동상의 요구에 따라, 안전 거리는 대체로 다음 네 가지로 나눌 수 있습니다: 1) 각종 회로의 안전 거리.2) 변전·배전 설비의 안전 간격.3) 각종 전기 장비의 안전 간격.4) 점검 및 유지보수 시의 안전 거리.500kV: 5m, 220kV: 3m, 110kV: 1.5m, 35kV: 1m, 10kV: 0.7m. 17. 10킬로볼트 고전압선과 건물 사이의 최소 수평 안전거리는 1.2미터이며, 수직 안전거리는 2.5미터입니다.주민들의 생명 안전을 보장하기 위해, 전력 공급 기관은 전봇대의 높이를 기존의 10미터에서 12미터나 15미터로 높였습니다. 18. 고전압 장비에 접지 오류가 발생했을 때, 인체와 접지점 사이의 안전 거리는 얼마인가요?실내는 4m보다 커야 하며, 실외는 8m보다 커야 합니다. 19. 정상적인 건조한 공간의 실내 조명의 경우, 수직 거리는 1.8미터 이상이어야 합니다. 그렇지 않다면 안전한 전압을 사용해야 합니다.20. 해당 철도 노선의 경우, 양측은 반드시 철도 노선의 안전을 보장하기 위한 조치를 취해야 합니다.해당 철도 노선의 안전 보호 구역은, 철도 노선의 가장자리부터 시작하여, 경사면의 꼭대기나 양쪽에 위치한 철교까지의 거리를 기준으로 다음과 같습니다: 1) 도시 지역의 경우, 최소 8미터; 2) 도시 교외의 주거 지역의 경우, 최소 10미터; 3) 마을 및 소도시의 주거 지역의 경우, 최소 12미터; 4) 그 외 지역의 경우, 최소 15미터입니다. 21. 임시 회선을 설치할 때, 실내의 설치 높이는 2.5미터 이상이어야 하며, 실외의 경우에는 3.5미터 이상이어야 합니다. 22. 석유 파이프라인과 다른 파이프라인이 불가피하게 교차할 때, 안전 거리는 0.4미터 이상이어야 한다.
23. 고소 작업: 1) 고소 작업의 정의: 낙하 기준면으로부터 2미터 이상 높은 곳에서 하는 작업;2) 3층(6미터) 이상의 비계에는 안전망을 설치해야 한다. 24. 강철 계단의 하단이 기준면보다 2.4미터 이상 높은 경우에는 반드시 보호용 난간을 설치해야 합니다!
25. 전력건설 안전규정: 3.2 도로 공사 시, 2차선 도로의 경우 최소 6미터 이상이어야 합니다;단일 차로는 3.5m 이상이어야 함;선착장과 공중 회선 아래의 통행 공간은 5m 이상이어야 하며, 자재나 폐기물을 쌓는 곳은 배수구로부터 0.5m 이상 떨어져 있어야 합니다. 26. 비계 설치 기술 규정에 따르면, 일자형 또는 개구형 비계의 양쪽 끝에는 반드시 연결 부재를 설치해야 합니다. 연결 부재들 사이의 수직 간격은 건물의 층높이보다 크지 않아야 하며, 4m보다도 크면 안 됩니다. 높이가 낮은 단일열 또는 이중열 비계의 경우에는 강성 연결 부재를 사용하는 것이 바람직합니다. 27. 운송 도로는 곡선과 교차로를 가능한 한 줄여야 합니다.화물차의 코너링 반지름은 일반적으로 15m 이상이어야 하며, 특별한 상황에서는 10m 이상이어야 합니다. 또한, 좋은 시야 환경도 필요합니다. 28. 현장 도로가 도랑을 가로지를 때에는 양쪽에 튼튼한 난간이 설치된 임시 다리를 만들어야 하며, 검사를 통과한 후에야 사용할 수 있다.보행자용 임시 다리의 폭은 1m 이상이어야 하며, 수레를 운반하는 데 사용되는 임시 다리의 폭은 1.5m 이상이어야 합니다. 마차나 자동차가 지나갈 수 있는 임시 다리의 경우에는 반드시 설계를 거쳐야 하며, 그 폭은 3.5m 이상이어야 합니다.다리 양쪽에는 튼튼한 난간이 있어야 합니다. 29. 건안규정: 3.2 도로 3.2.7 현장 내의 이동식 차량은 속도를 제한하여 운행해야 하며, 일반적으로 시속 15km를 초과해서는 안 됩니다. 30. 전력건설 안전규정: 3.3 자재 및 장비의 적재 및 보관 1) 장비는 건물 벽에 바짝 붙여 적재해서는 안 되며, 0.5m 이상의 간격을 두어야 하고 양쪽 끝은 막혀 있어야 한다.2) 차량이 드나드는 창고의 주요 통로 폭은 2.5m 이상이어야 하며, 각 재료들 사이의 통로 폭은 1.5m 이상이어야 합니다. 31. 가스 시설에서의 작업 시간 – 가스 시설에서 안전하게 작업할 수 있는 시간은, CO 농도가 30mg/m3(24PPm)를 초과하지 않을 경우에만 장시간 작업이 가능합니다. CO 함량이 50mg/m3(40PPm)를 초과하지 않을 경우, 연속 작업 시간은 1시간을 넘어서는 안 됩니다.CO 함량이 100mg/m3(80PPm)를 초과하지 않을 경우, 연속 작업 시간은 0.5시간을 넘어서는 안 됩니다. CO 함량이 200mg/m3(160PPm)를 초과하지 않을 경우, 연속 작업 시간은 15~20분을 넘어서는 안 됩니다.작업자들이 가스 누출 지역에 들어가 작업을 하는 간격은 최소 2시간 이상이어야 합니다. 32. 인체(작업자)의 정상적인 활동 범위와 유전 설비와의 안전 거리: 10kV 이하의 경우 0.35미터, 20~35kV의 경우 0.6미터, 44kV의 경우 0.9미터, 60~110kV의 경우 1.5미터, 220kV의 경우 3미터, 330kV의 경우 4미터, 500kV의 경우 5미터입니다.
33. 2급 주유소와 일반 민간 건물 사이의 안전 거리는 12미터이며, 3급 주유소의 경우는 10미터입니다. 주유소와 중요한 공공 건물들 사이의 거리는 50미터 이상이어야 합니다. 여기서 중요한 공공 건물이란 지방 자치 단체급 이상의 정당 및 행정 기관의 사무실을 말합니다;체육관, 회당, 회의센터, 영화관, 극장, 실내 오락시설, 역 및 여객터미널 등 공공 집회 장소;성급 이상의 우체국 건물, 통신국 건물 등과 같은 통신 및 지휘 조정용 건물들;성급 이상 금융기관 사옥;중소학교, 유치원, 병원 등의 건물.일반 영업장, 사무용 건물, 상업·주거 복합 건물, 고층 민간 건축물 등은 중요한 공공건축물 다음으로 분류되는 보호 대상입니다.2급 주유소와의 안전거리는 20미터가 되어야 하며, 3급 주유소와의 안전거리는 16미터가 되어야 합니다. 34. 대형 및 중형 위험화학물질 창고 내에는 창고 구역과 생활 구역이 마련되어야 하며, 두 구역 사이에는 높이가 2m 이상인 실제적인 담장이 설치되어야 합니다. 또한, 담장과 창고 내 건물들 사이의 거리는 5m 이상이어야 하며, 담장 양쪽에 있는 건물들 간의 방화 거리 규정도 준수되어야 합니다. 35. 위험한 화학물질을 판매하는 매장은 인구가 밀집된 지역으로부터 최소 500m 이상 떨어져 있어야 합니다.
36. 대형 및 중형 규모의 위험한 화학물질 창고는 주변의 공공건물, 교통요지, 공장 및 광산 시설들로부터 최소 1000m 이상 떨어져 있어야 합니다. 37. 시공 현장의 임시 전력 사용에 관한 안전 기술 규정 JGJ46-2005 4.1.2 건설 중인 공사 현장(비계를 포함함)의 주변과 외부 고압 전선 사이의 최소 안전 작업 거리는 표 4.1.2에 명시된 기준을 준수해야 한다.표 4.1.2 건설 중인 공사 현장(비계 포함)의 주변과 고압 전선 사이의 최소 안전 작업 거리
외부 전선의 등급(KV) | 최소 안전 작업 거리(m)
<1 | 4.0
1~10 | 6.0
35~110 | 8.0
220 | 10
330~500 | 16
4.1.4 크레인은 보호 장치가 없는 고압 전선 위에서는 절대로 작업을 해서는 안 됩니다.외부 전력선 근처에서 물건을 들어 올릴 때, 크레인의 어떤 부분이나 들어 올리는 물건의 가장자리가 최대로 기울어졌을 때, 그 물체와 전력선 사이의 최소 안전 거리는 표 4.1.4에 명시된 기준을 준수해야 합니다.표 4.1.4 크레인과 공중 전선의 가장자리 사이의 최소 안전 거리
전압(KV) | 안전 거리(m)
수직 방향 | 수평 방향
<1 | 1.5 | 1.5
10 | 3.0 | 2.0
35 | 4.0 | 3.5
110 | 5.0 | 4.0
220 | 6.0 | 6.0
330 | 7.0 | 7.0
500 | 8.5 | 8.5
4.1.5 공사 현장에서 파낸 구덩이의 가장자리와 지하에 매설된 전선의 가장자리 사이의 거리는 0.5m 이상이어야 합니다.4.1.6 본 규격의 4.1.2항부터 4.1.4항에 명시된 요구사항을 충족할 수 없는 경우에는 반드시 절연 격리 조치를 취해야 하며, 눈에 잘 띄는 경고 표지도 설치해야 한다. 보호 시설을 설치할 때는 반드시 관련 부서의 승인을 받아야 하며, 회선에 일시적으로 전력을 차단하거나 기타 신뢰할 수 있는 안전 조치를 취해야 합니다. 또한, 전기공학 기술자와 전담 안전 요원이 그 과정을 감독해야 합니다. 보호 시설과 외부 전력선 사이의 안전 거리는 표 4.1.6에 명시된 수치보다 작아서는 안 됩니다. 보호 시설은 견고하고 안정적이어야 하며, 외부 전력선으로부터의 차단 보호는 IP30 등급을 충족해야 한다.표 4.1.6 보호 시설과 외부 전력선 사이의 최소 안전 거리
외부 전력선의 전압 등급(kV) | 최소 안전 거리(m)
≤10 | 1.735
2.0 | 1.0110
2.5 | 2.20
4.0 | 3.30
5.0 | 5.00
6.0
4.1.7 본 규격의 4.1.6조에 명시된 보호 조치를 취할 수 없는 경우에는 반드시 관련 기관과 협의하여 정전 처리, 외부 전력선의 이동 또는 공사 위치 변경과 같은 조치를 취해야 합니다. 위와 같은 조치를 취하지 않고서는 공사를 진행해서는 안 됩니다. 4.1.8 외부 전력 고압선 근처에서 도랑을 파낼 때는 반드시 관련 부서와 협력하여 보강 조치를 취해야 하며, 이는 외부 전력 고압선의 기둥이 기울거나 넘어지는 것을 방지하기 위함입니다. 4.2 전기 장비의 보호 4.2.1 전기 장비가 설치된 장소 주변에는 가연성·폭발성 물질이나 오염원, 부식성 물질을 보관해서는 안 됩니다. 그러한 물질들이 있을 경우 반드시 제거하거나 적절한 보호 조치를 취해야 하며, 그 보호 수준은 반드시 주변 환경 조건에 맞아야 합니다. 4.2.2 전기 장비가 설치되는 곳은 물체에 의한 충격이나 기계적 손상을 피할 수 있어야 하며, 그렇지 않다면 적절한 보호 조치를 취해야 한다.고소 낙하 반경 보호 거리: A1의 가능한 낙하 범위 반지름은 R로 표시하고, 기초 높이는 h로, 작업 높이는 H로 표시한다. A2의 가능한 낙하 범위 반지름 R은 다음과 같습니다: a. h가 2~5m일 때, R은 3m입니다; b. h가 5~15m보다 클 때, R은 4m입니다; c. h가 15~30m보다 클 때, R는 5m입니다; d. h가 30m보다 클 때, R은 6m입니다. 38. 대피 통로에서는 “비상출구” 표지판을 통로 양쪽 벽면과 모퉁이 부분에 설치하는 것이 좋습니다. 표지판의 윗부분이 바닥에서 1m 이상 높이에 있어서는 안 됩니다.표지를 바닥에 직접 설치한 뒤, 그 위에 불에 타지 않고 투명하며 튼튼한 보호판을 덮어도 됩니다.표지판들 사이의 거리는 20m를 초과해서는 안 되며, 주머니 모양의 통로 끝에서 표지판까지의 거리도 10m를 초과해서는 안 됩니다. 39. 소화기는 안정적으로 설치되어야 하며, 그 명판은 바깥쪽을 향해 있어야 합니다.휴대용 소화기는 소화기 상자 안이나 고리, 받침대 위에 설치하는 것이 좋으며, 그 윗부분이 지면에서 1.50m를 넘지 않아야 합니다;바닥이 지면에서 떨어진 높이는 0.08m 이상이어야 합니다.소화기 상자는 잠그면 안 됩니다.40. 보호 커버는 가능한 한 밀폐형 구조를 채택해야 합니다. 현장에서 그물형 구조를 사용해야 하는 경우, 그 안전 거리와 그물망의 개구부 너비는 다음과 같은 기준을 충족해야 합니다: 1) 손가락이 실수로 들어가서 부상을 입지 않도록 하기 위해, 개구부의 너비는 직경이나 변의 길이, 혹은 타원형 구멍의 단축된 축의 크기가 6.5mm 미만이어야 하며, 안전 거리는 35mm 이상이어야 합니다. 2) 손가락이 실수로 들어가서 부상을 입는 것을 방지하기 위해, 그 구멍의 너비, 즉 직경이나 변의 길이, 혹은 타원형 구멍의 단축 축의 크기는 12.5mm보다 작아야 하며, 안전 거리는 92mm 이상이어야 합니다. 3). 손바닥(제1손가락 관절 제외)이 실수로 통과하여 부상을 입는 것을 방지하기 위해, 그 개구부의 너비: 직경 및 변의 길이 또는 타원형 구멍의 단축 축 크기는 20mm 미만이어야 하며, 안전 거리는 135mm 이상이어야 한다. 4) 상지가 실수로 통과하여 부상을 입는 것을 방지하기 위해, 그 개구부의 너비, 즉 직경이나 변의 길이, 혹은 타원형 구멍의 단축축의 크기는 47mm보다 작아야 하며, 안전 거리는 460mm 이상이어야 합니다.
5) 발끝이 실수로 통과하여 부상을 입는 것을 방지하기 위해, 보호 커버의 바닥과 지면(또는 서 있을 수 있는 표면) 사이의 간격은 76mm보다 작아야 하며, 안전 거리는 150mm 이상이어야 합니다. 41. 일반적인 석유·가스 시추 작업 시, 방출 파이프라인은 현지의 계절풍이 불어오는 방향의 하방에 설치되며, 시추구에서 25미터 이상 떨어진 곳에 위치합니다. 파이프라인의 내경은 62mm 이상이어야 합니다. 방출 밸브는 시추구에서 3미터 이상 떨어진 곳에 설치되며, 압력계는 내부 제어 파이프라인과 방출 밸브 사이에 연결됩니다.대수리용 사이드드릴링 석유·가스 유정에서는 방분 파이프라인의 출구를 유정 입구로부터 75미터 이상 떨어진 안전한 지역에 연결해야 하며, 각종 시설로부터는 최소 50미터 이상 떨어뜨려야 한다. 42. 임시 선로가 도로를 가로지를 때는 반드시 4미터 이상 높이에 설치되어야 한다.
43. 야외 채석 작업 시, 얕은 깊이의 폭발을 할 경우 층별 높이는 6미터를 초과해서는 안 되며, 중간 정도의 깊이로 폭발을 할 경우에는 층별 높이가 20미터를 초과해서는 안 된다.
44. 1) Class A 위험 화학물질을 보관하는 창고들 사이에는 최소 20미터의 방화 거리를 유지해야 하며, 창고에 보관되는 물량이 적은 경우에는 그 거리를 12미터로 줄일 수 있다. 2) A등급 위험 화학물질 창고와 중요한 공공건물 사이의 거리는 최소 30m 이어야 하며, 다른 민간건물과의 방화 거리는 최소 25m 이어야 한다. 3) 제1종 위험화학물질 창고의 담장과 창고 내 건물들 사이의 거리는 최소 25m 이어야 한다.
4) 대형 창고와 인접한 주거지나 공공건물들과의 거리는 150m 이상이어야 하며, 인접한 공장이나 광산, 철도 노선과의 거리는 100m 이상, 도로와의 거리는 50m 이상이어야 한다. 5) 대형 창고는 일반적으로 구역별로 나뉘어 있으며, 행정 관리 구역과 생활 구역은 창고 구역 밖에 설치되어야 하고, 2m 이상 높이의 담으로 창고 구역과 분리되어야 한다. 45. 철도 노선의 양쪽에는 철도 노선 안전 보호구역을 설정해야 한다.철도 노선의 안전 보호 구역의 범위는, 철도 노선의 제방 기슭이나 도랑 꼭대기, 혹은 철교의 바깥쪽에서부터의 거리로 다음과 같습니다: (1) 도시 지역의 경우, 8미터 이상입니다;(이) 도시 교외 지역의 주거지에서는 10미터 이상이어야 함;(삼) 마을 및 촌락 주민들의 거주 지역의 경우, 12미터 이상이어야 함;(넷) 기타 지역의 경우, 15미터 이상. 46. 산업체에서 가스를 사용하는 작업장 주변 40미터 이내에서는 불을 피우는 것이 금지됩니다. 47. 안전출구는 건물 내의 다른 안전출구나 대피출구와 분리되어 설치되어야 하며, 인접한 두 안전출구나 대피출구의 가장 가까운 가장자리 사이의 수평 거리는 5.0m 이상이어야 합니다.
48. 1) 다층 건물 내 상점의 대피계단 설치에 관한 요구사항.(1) 5층을 초과하는 상점의 경우, 실내 비상계단은 반드시 밀폐형 계단으로 설치되어야 한다(1층에 있는 확장된 밀폐형 계단실도 포함됨).
(2) 지하 상점의 경우, 지하층이 1층이거나 2층인 경우에도, 실내 바닥과 외부 출입구의 높이 차이가 10m를 초과할 경우에는 반드시 방연 계단실을 설치해야 한다;다른 지하 상점의 경우 폐쇄형 계단실을 설치할 수 있으며, 그 계단실의 문은 B등급 방화문을 사용해야 한다.(3) 대피계단의 너비는 1.1m 이상이어야 합니다. 2) 고층 건물 내 상점의 비상계단 설치 요구사항: (1) 1종 건물과 건축 높이가 32m를 초과하는 2종 건물의 경우, 연기 차단용 계단실을 설치해야 한다.(2) 건축 높이가 32m를 초과하지 않는 2종 건축물의 경우, 밀폐형 계단실을 설치해야 한다.(3) 대피계단의 폭은 1.2m 이상이어야 합니다. 49. 석유화학 기업에서는 소방용 도로의 도로폭이 6m 이상이어야 하며, 1) 도로의 내측 곡률 반지름은 12m 이상이어야 하고, 2) 도로의 천장 높이는 5m 이상이어야 한다. 3) 모든 저장탱크의 중심에서 서로 다른 방향에 있는 두 개의 소방차 진입로까지의 거리는 120m를 초과해서는 안 됩니다; 4) 한쪽에만 소방차 전용 도로가 있는 경우, 그 도로에서 가장 가까운 저장탱크의 중심까지의 거리는 80m를 초과해서는 안 됩니다.
5) 한쪽에 소방차 전용 도로가 있는 경우, 그 도로에서 가장 먼 철도 선로까지의 거리도 80m를 초과해서는 안 됩니다.
6) 양쪽에 모두 소방차 전용 도로가 있는 경우, 두 도로 사이의 거리는 200m를 초과해서는 안 됩니다. 200m를 초과할 경우, 그 사이에 추가적인 소방차 전용 도로를 설치해야 합니다.
7) 액화 탄화수소나 가연성 액체, 혹은 Class A, B의 고체 물질을 취급하는 철도 화물 적재/하역선이 막다른 길인 경우, 그 선로의 끝부분에서 마지막 차량 위치까지의 거리는 20m 이상이어야 합니다.
8) Class A, B, C의 액체를 취급하는 철도 화물 적재/하역 구역에서, 인접한 두 저장탱크 사이의 거리는 10m 이상이어야 합니다;하지만, C류 액체를 적재하거나 하역하는 두 개의 스탠드 사이의 호스 간 거리는 7m 이상이어야 합니다. 50. 창고 내에 보관된 물품들은 벽에서 20cm 이상 떨어져 있어야 합니다. 51. 창고 화재 안전 관리 규정(경찰부령 제6호)에 따르면, 보관된 물품들은 분류하여 보관해야 하며, 각 묶음이 차지하는 면적은 100제곱미터를 넘어서는 안 됩니다. 또한, 묶음들 사이의 거리는 1미터 이상이어야 하고, 묶음과 벽 사이의 거리는 0.5미터 이상이어야 합니다. 묶음과 기둥, 보 사이의 거리도 0.3미터 이상이어야 합니다. 주요 통로의 폭은 2미터 이상이어야 합니다. 52. 로프는 그물 가장자리에 고르게 배치되어야 하며, 인접한 로프들 사이의 거리는 표 1에 명시된 기준을 준수해야 합니다.길이는 0.8m 이상입니다.근줄과 묶는 줄을 함께 사용할 경우, 묶는 줄의 길이를 늘려야 하며, 가장자리 줄과 단단히 연결한 후 다시 가장자리 줄 쪽으로 접어서 단단히 고정해야 합니다. 이렇게 하면 최소한 두 개의 안전망 구조가 형성됩니다. 인접한 두 묶는 줄 사이의 거리는 다음과 같습니다: 평평한 망의 경우 ≤0.75m, 입체적인 망의 경우 ≤0.75m, 밀집형 안전망의 경우 ≤0.45m입니다. 53. 통행용 플랫폼의 너비는 700mm 이상이어야 하며, 수직적인 공간도 일반적으로 1800mm 이상이어야 합니다. 1) 계단 플랫폼의 너비는 4개 계단 단면의 너비보다 작아서는 안 되며, 이동 방향의 길이는 850mm 이상이어야 합니다. 2) 통행 플랫폼은 200kg/m2의 등가 균등하중으로 설계됩니다. 3) 계단 플랫폼은 350kg/m2의 등가 균등하중으로 설계됩니다. 4) 점검 플랫폼은 일반적으로 400kg/m²의 등가적으로 균일하게 분포하는 하중을 기준으로 설계되며, 이 값보다 큰 경우에는 실제 요구사항이나 인접한 층의 하중 계수에 따라 설계해야 한다. 54. 안전 규정에 명시된 세 가지 안전 거리 중 첫 번째 안전 거리는, 장비가 정전되지 않은 상태에서의 안전 거리입니다. 그 기준값은 다음과 같습니다: 10kV 이하의 경우 0.7m, 35kV의 경우 1.0m, 110kV의 경우 1.5m, 220kV의 경우 3.0m, 500kV의 경우 5.0m입니다.두 번째 안전 거리: 작업자가 업무를 수행하는 동안 이동할 수 있는 범위와, 전기 장비로부터 유지해야 하는 안전 거리입니다. 이는 작업자가 정상적으로 업무를 수행할 때 이동할 수 있는 최대 범위를 고려하여, 전기 장비로부터 반드시 유지해야 하는 안전 거리를 의미합니다.규정된 수치는 다음과 같습니다: 10kV 이하는 -0.4m, 35kV는 -0.6m, 110kV는 1.5m, 220kV는 3.0m, 500kV는 5.0m입니다.세 번째 안전 거리: 지전위 상태에서의 작업 시, 인체와 유전체 사이의 안전 거리입니다.규정된 수치는 다음과 같습니다: 10kV 이하는 -0.4m, 35kV는 -0.6m, 110kV는 1.0m, 220kV는 1.8m(1.6m), 500kV는 3.6m입니다. 55. 고소 작업 등급: 1등급: 작업 높이 2~5미터, 2등급: 작업 높이 5~15미터, 3등급: 작업 높이 15~30미터, 특급: 작업 높이 30미터 이상. 56. 유전선 작업 시의 안전 거리 1) 안전 거리의 정의: 안전 거리란, 인체의 안전을 보장하기 위해 작업자와 유전선 사이에 유지되어야 하는 최소한의 공기 간격을 총칭하는 것입니다.구체적으로, 안전 거리에는 다음의 다섯 가지 간격 거리가 포함됩니다: 최소 안전 거리, 최소 대지 안전 거리, 최소 상호 간 안전 거리, 최소 안전 작업 거리, 그리고 최소 조합 간격입니다.규정된 안전 간격 하에서, 유선 작업 중에 최고 과전압이 발생하더라도 해당 간격이 파괴될 확률은 항상 사전에 정해진 허용값보다 낮습니다. 2) 최소 안전 거리: 최소 안전 거리란, 접지 전위 작업자와 유전체 사이에 유지해야 하는 최소한의 거리를 말합니다.부처에서 발표한 『전력산업 안전규정』에는 10kV 배전선로의 최소 안전거리가 표 3-16에 명시되어 있습니다.표 3-16 인체와 동전기체 간의 안전 거리, 전압 등급(kV) 10 거리(m) 0.4 3) 최소 지면으로부터의 안전 거리: 최소 지면으로부터의 안전 거리란, 동전기체 위에서 작업하는 사람과 주변의 접지체 사이에 유지되어야 하는 최소 거리를 말합니다.부에서 발표한 《전력산업 안전규정》에 따르면, 동전위 작업을 하는 사람이 지면과 유지해야 하는 안전거리는, 지전위 작업을 하는 사람이 위험한 전기체와 유지해야 하는 최소 안전거리와 같아야 합니다. 4)최소 상간 안전 거리: 최소 상간 안전 거리란, 전기가 흐르는 부품에서 작업하는 사람과 인접한 다른 전선 사이에 유지해야 하는 최소 거리를 말합니다.부령인 『전력산업 안전규정』에는 최소 상간 안전거리에 대해 표 3-17과 같이 규정되어 있습니다.표 3-17 최소 상호 간 안전 거리의 전압 등급(kV) 10 거리(m) 0.65) 최소 안전 작업 거리: 최소 안전 작업 거리란, 인체의 안전을 보장하기 위해, 작업 중에 필요한 움직임을 고려하여, 지면에 서서 작업하는 사람이 유전체와 사이에 유지해야 하는 최소 거리를 말합니다.최소 안전 작업 거리를 결정하는 기본 원칙은, 최소 안전 거리에 합리적인 인체 활동 여유분을 더하는 것입니다.일반적으로 증분은 0.5m로 설정할 수 있습니다.부처에서 제정한 『전력산업 안전작업 규정』에는, 가선된 전선이 있는 기둥 위에서 작업할 때의 최소 안전 작업 거리에 대해 구체적인 규정이 나와 있습니다. 10kV 배전선의 경우의 최소 안전 작업 거리는 표 3-18을 참조하십시오.표 3-18 최소 안전 작업 거리 전압 등급(kV) ≤10 거리(m) 0.76) 최소 조합 간격: 최소 조합 간격이란, 조합된 간격 내에서 작업자가 가장 낮은 50번의 작동 충격 방전 전압 위치에 있을 때, 인체와 접지체 사이의 거리와 인체와 동전기체 사이의 거리를 합한 값을 말합니다.