2016-07-05View Original

Thread Content

미토로 위치 설정기를 왜 조절할 수 없나요? 현재 화면에는 MAN CAL과 1PT CAL만 표시되고, AUTO CAL, LCAL 3P, LCAL 9P와 같은 다른 설정 값들은 전혀 보이지 않습니다. 혹시 아시는 분 계신가요?
Reply #22016-07-05
현장에서 구체적으로 어떤 모델인가요? 가능하면 게시물을 현장 계측기 게시판에 올려주시면 좋습니다.
Reply #32018-10-17
밸브 유형을 선형으로 설정할 때, AUTO 자동 검사는 숨겨집니다.자동 검사를 사용하려면 먼저 밸브 유형을 ROT로 설정한 다음 신호를 끄고 다시 배선을 해야 합니다. 그런 다음 설정 메뉴로 돌아가 선형 모드를 선택하면 AUTO 모드가 활성화됩니다
Reply #42018-10-18
미토 위치 센서는 거의 사용되지 않으며, 보기도 드뭅니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.