HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

가열로 산소 함량 분석기 투입 시기

2016-07-05View Original

Thread Content

오늘 계측기 교육(온라인 분석 계측기).가열로 산소 함량 분석기(산화지르코늄)에 대해 말씀드리자면, 가열로를 점화하는 초기 단계에서는 이 계측기를 사용해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 가열로 점화 과정에서 산소의 온도가 고르지 않아 계측기가 손상될 수 있습니다. 다른 회사들은 가열로를 점화하기 전후에 산소 함량 분석기(산화지르코늄)를 어떻게 사용하는지 궁금합니다.구체적인 작업 과정에서 계측기 손상을 어떻게 방지할 것인가.
Reply #22016-07-05
일반적으로 지르코니아 분석기는 고정되어 있으며, 정기적인 검교정을 제외하고는 거의 움직이지 않습니다. 아마도 장비의 특성과 관련이 있는 것 같습니다. 저희 쪽에서는 현재까지 장비가 손상된 경우를 발견하지 못했습니다.
Reply #32016-07-05
그런 요구는 없지 않나요. 일반적인 산화지르코니아식 산소 분석기의 검출부에는 전기 가열 장치가 있어, 산화지르코니아 검출 챔버의 온도를 650~700도 사이로 유지함으로써 산화지르코니아 전기화학적 농도차 전지가 정상적으로 작동할 수 있도록 합니다. 많은 대형 브랜드 회사들이 생산하는 산화지르코늄에는 이러한 제한이 없는 것 같습니다.
Reply #42016-07-06
저희 쪽 계기상으로는 가열로를 점화하기 전에는 사용하지 말고, 온도가 정상이 된 후에 사용해야 한다고 나와 있습니다. 개인적으로도 가열로를 점화하기 전에 미리 사용하는 것은 위험하다고 생각합니다. 산소 함량을 분석하지 않고 가열로를 가동하는 것은 매우 위험한 일입니다!
Reply #52016-07-06
감지 소자(산화지르코늄)에는 이러한 제한이 없으며, 계측기 전문가들은 외부에 세라믹 보호층이 있다고 합니까?구체적으로는 잘 모르겠어요
Reply #62016-07-06
저희 쪽의 가열로 산화지르코늄 측정기에는 이런 요구 사항이 없는 것 같고, 당신이 말한 그런 조건도 전혀 없었습니다.제조업체나 전문가와 상담하여 구체적인 원인을 알아보는 것을 권장합니다! 일부 온라인 계측기는 실제로 이러한 요구사항이 있습니다. 주로 독립적인 전처리 시스템을 갖추고 있기 때문인데, 가동/정지나 비정상적인 운전 상황에서는 성분에 큰 변화가 생기며, 이는 전처리 시스템에 큰 영향을 미쳐 결국 온라인 계측기가 정확하게 측정하지 못하게 됩니다.
Reply #72016-07-06
계측기 기술 교류에는 우리 공정 부서는 참여할 수 없어서, 제조사가 결정한 후에야 문의할 수밖에 없어서 골치 아프네요.
Reply #82016-07-21
가열로 초기에 투입할 경우, 가열되는 부분이 고르지 않아 잠시 멈추기도 하고 끊기기도 하므로 다량의 응축수가 발생하기 쉬우며, 산소 센서가 손상될 가능성이 높습니다.이렇게 하면 산화지르코니아 분석기에 전력을 공급해 가열해 주면 되며, 전력을 공급한 후에는 투입 문제를 걱정할 필요가 없습니다. 언제 투입해도 문제없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.