유독성 가연성 검출기 배치 규격 문의

2016-07-06View Original

Thread Content

여러 대가님들께 안녕하세요. 저는 유독성이 있고 가연성인 물질을 준비하고 있는데, 관련 규정에 대한 이해가 부족합니다. 혹시 대가님들께서 조언을 해주실 수 있으면 감사하겠습니다.공장 지붕 검사 H2에 대해 좋은 제안이나 아이디어가 있으신 분들은 조언을 부탁드립니다. 대규모로 설치해야 하고, 윗부분을 모두 덮어야 하나요? 역시 공장 배출구에만 설치할까요? 공장의 사각지대란 무엇으로 정의할까요? 또한, 길을 지나가시는 대신께서 자료를 공유해 주시면 감사하겠습니다. 가능하다면 해외 규범에 대해 소개해 주시고, 규범 번호만 알려주시면 됩니다. 그러면 전자판을 찾아서 공유해 드리겠습니다.
Reply #22016-07-06
GB 50493-2009 《석유화학 산업에서의 가연성 가스 및 유독성 가스 검출·경보 설계 규범》
Reply #32016-07-06
1. 가스 및 유독가스 감지 경보에는 《GB50493-2009》 석유화학 산업용 가연성 가스 및 유독가스 감지 경보 설계 규범이 있으며, 그 안에 모든 내용이 상세하게 기술되어 있습니다. 2. 압축기 공장의 경우, 수소 센서의 배치 문제에 대해서는 규격서 P35페이지 4.2.3조에 공기보다 가벼운 가연성 가스, 특히 수소에 관해 매우 명확하게 설명되어 있습니다. 먼저 공장의 구조 형태를 명확히 구분해야 하는데, 밀폐형, 반개방형, 야외형(또는 개방형)의 3가지로 나뉩니다. a. 폐쇄형의 경우 설치가 필요하며, 누출 지점 위에도 설치해야 합니다;지붕에 응집이 발생할 가능성이 있을 때는 지붕도 설치해야 합니다.설정 범위는 앞서 규정한 범위와 동일합니다. b. 반개방형 공장: 누출 지점 위에 설치해야 함;지붕에 응집이 발생할 가능성이 있을 때는 지붕도 설치해야 하며, 응집이 발생할 가능성이 없다면 지붕은 설치하지 않는다. c. 개방형은 집중될 가능성이 없으므로 설치할 필요가 없습니다. 3. 반개방형 공장: 일반적으로 주변 벽이 완전히 둘러싸여 있지 않고, 위쪽에만 반쯤 가림막이 있어 비를 막는 용도로 사용됩니다.지붕은 있지만, 지붕에는 2가지 구조가 있다. 지붕의 꼭대기 부분이 지붕에서 약간 떨어져 있으며, 지붕과 완전히 분리되어 있다. 이러한 구조는 기체가 모이는 것을 방지하는 역할을 한다. 압축기 공장의 구조 형태를 명확히 하는 것은 매우 중요하며, 이를 파악한 후에야 규격서의 조항들을 상세히 비교해 볼 수 있습니다.
Reply #42016-07-06
자세하게 설명해 주셔서 감사합니다. 저는 그냥 자료를 더 많이 보고 싶을 뿐입니다.규범도 봤어요. 하지만 규범 요구사항이 비교적 포괄적이라고 생각하는데, 완전히 따르면 범위가 좀 넓은 편입니다.예를 들어, 대플랜지는 어떻게 정의하나요? 만약 CO나 H2의 경우 측정 범위가 작아서 각 지점을 모두 측정해야 한다면, 매우 큰 계측기가 필요하게 됩니다.이걸 어떻게 처리해야 하나요?
Reply #52016-07-06
이 게시글은 마지막으로 ‘대마배대궁’이 2016-7-6 11:22에 수정했습니다. 감사합니다. 읽어보았지만, 제 이해의 깊이가 조금 부족하고 경험도 부족합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.