Thread Content
주유소의 일반적인 안전 위험: 1. 산업 기업 철도까지의 거리는 20m 미만입니다. 2. 다른 도로와의 거리는 10m 이내입니다. 3. 역 중앙 배출 장치의 배출관과 가공 전력선 사이의 거리는 전주 높이의 1.5 배 미만입니다. 4. 역 중앙 배출 장치의 배출관과 가공 통신선 사이의 거리는 전주 높이의 1.5 배 미만입니다. 주요 숨겨진 위험 5. 주거지, 마을, 마을, 10인 이상 공공복지시설과의 거리는 30m 이내이다. 6. 100인 미만이 분산된 주택 사이의 거리는 30m 이내로 할 것 7. 인접한 공장, 광산과의 거리는 30m 이내이다. 8. 폭발물 작업장(채석장 등)과의 거리는 300m 이내이다. 9. 와**철도 간 거리는 30m 미만이다. 10. 고속도로와의 거리는 20m 이내입니다. 11. 35kV 이상의 독립변전소와의 거리는 30m 이내이다. 매설된 파이프의 안전 위험 일반적인 숨겨진 위험 12. 파이프라인과 다른 파이프라인 사이의 명확한 거리는 0.3m 미만이며 절연 격리 조치가 채택되지 않습니다.;또는 비금속 파이프와의 최소 청소 거리는 0.5m 미만입니다.;파이프와 케이블 사이의 클리어 거리는 0.5m 미만입니다. 13. 케이싱을 사용하여 철도를 횡단할 때 케이싱 상단의 최소 피복층 두께는 철도 갓길에서 1.7m 미만, 지면이나 도랑에서 1.0m 미만이어야 합니다.;케이싱을 사용하여 철로를 횡단하는 경우, 도로나 철로 부근의 저지대에 위치한 배관의 매설깊이는 0.9m 이하입니다. 14. 파이프라인이 철도를 직접 가로지르는 경우 파이프라인 상단과 철도 사이의 거리가 1.2m 미만입니다. 15. 배관이 도로를 직접 횡단하는 경우 배관 상단과 노면 사이의 거리가 1.0m 미만일 것. 16. 강철 파이프라인은 부식성 매체를 운반하는 파이프라인과 교차하거나 산업 폐수 및 부식성 토양을 통과합니다. 17. 매설 깊이가 설계 요구 사항을 충족하지 못하고 다양한 지지대와 유압 보호 장치가 손상되었으며 머리 위 부분이 심각하게 부식되었습니다. 18. 강철 파이프라인은 AC 및 DC 간섭의 영향을 받고 배수 조치가 취해지지 않았거나 조치를 취한 후에도 표준이 여전히 표준을 충족하지 않습니다. 19. 파이프라인 경로는 밀폐되어 있고, 초고압, 고압 및 아고압 파이프라인의 외부 가장자리는 파이프 벽 외부 가장자리의 양쪽에서 5m(포함) 이내이고, 중저압 파이프라인의 외부 가장자리는 파이프 벽 외부 가장자리의 양쪽 0.7m(포함) 내에 있습니다. 가옥, 담장, 헛간 등 건축물이 점유하고 있으며, 해당 건축물이 지질학적 안정성에 영향을 미칠 수 있는 활동을 하고 있거나 밀집된 사람들이 모이는 행위를 하고 있다. 20. 지질 재해는 파이프라인 근처에서 발생하며 아직 파이프라인을 위험에 빠뜨리지는 않았지만 평가 후 파이프라인 안전에 영향을 미칠 수 있습니다. 21. 도로 표면에 노출되거나 돌출된 파이프. 22. 파이프라인 위에서 쓰레기가 타고 있습니다. 23. 강철 파이프라인과 10kV 타워 또는 폴의 접지 본체 사이의 거리는 1.0m 미만입니다. 24. 강철 파이프라인과 35kV 타워 또는 기둥 사이의 접지 거리는 3.0m 미만입니다. 25. 강관과 110kV 타워 또는 기둥 사이의 접지 거리는 5.0m 미만입니다. 26. 강철 파이프라인과 220kV 타워 또는 기둥 사이의 접지 거리가 10.0m 미만입니다. 27. 강철 파이프라인과 10kV 발전소 또는 변전소의 접지 본체 사이의 거리는 5m 미만입니다. 28. 강철 파이프라인과 35kV 발전소 또는 변전소의 접지 본체 사이의 거리가 10m 미만입니다. 29. 강철 파이프라인과 110kV 발전소 또는 변전소의 접지 본체 사이의 거리가 15m 미만입니다. 30. 220kV 발전소 또는 변전소의 접지체와 파이프라인 사이의 거리가 30m 미만이다. 31. 20명 이상이 자주 머무르는 곳도 있고, 건물이 파이프라인을 점유하고 있으며, 건설한지 10년 이상 된 파이프라인이 점유되어 있는 곳도 있다. 32. 높이가 2m를 초과하는 쓰레기와 잔여 진흙이 매설된 파이프라인을 차지하고 있습니다. 33. 대형 기계 장비와 대형 차량이 압력 파이프라인을 점유합니다. 34. 파이프라인 포장 표시가 분실, 손상 또는 누락되었습니다. 주요 숨겨진 위험 35. 배관은 보호 조치 없이 도시 빗물(하수)관 암거, 열, 전기, 통신관 암거와 직접 교차합니다. 36. 30년이 넘었고 검사나 수리가 불가능한 도로와 철도를 가로지르는 가스 파이프라인. 37. 고속도로나 철도 구간을 가로지르는 강철 파이프라인으로 음극 보호가 실패합니다. 38. 초고압, 고압 및 초고압 파이프라인의 파이프 벽 외부 가장자리 양쪽에서 5m 이내, 중저압 파이프라인 벽의 외부 가장자리 양쪽 0.7m 이내에서 기계적 굴착, 드릴링, 발파 등의 제3자 건설 활동이 있습니다. 39. 지질 재해는 파이프라인 주변에서 발생하며 파이프라인의 안정성에 영향을 미쳤습니다. 40. 배관의 부식 환경이 변하고, 배관 주변에 심각한 부식성 배출이 있거나, 강산이나 알칼리가 갑자기 배출되어 효과적인 제어가 불가능합니다. 41. 초고압 및 고압 파이프라인의 관벽 바깥 가장자리와 주택 사이의 거리가 5m 미만이고, 저압 및 고압 파이프라인의 관벽 외부 가장자리와 주택 사이의 거리가 3m 미만이며, 중저압 파이프라인의 관벽 외부 가장자리와 주택 사이의 거리가 0.7m 미만이다. 42. 30명 이상이 자주 머무르는 장소와 건물이 있고, 20년이 넘은 파이프라인이 점유되어 있다. 43. 매설된 가스관 주변에서 가연성 가스 누출이 감지되었습니다.
네, 디자인 사양보다 더 명확하게 보실 수 있습니다.실제 운영에서는 어렵습니다.