유기아민 탈황 현황
Thread Content
회사에서 유기아민 탈황을 도입할 계획인데, 조사해 보니 이 분야에 대한 자료가 많지 않고, 국내에서 성공적으로 적용된 사례도 찾지 못했습니다. 이 분야에 대해 잘 아시는 분 계신가요? 설계와 시공은 누구에게 맡기면 좋을지, 그리고 어느 회사가 유기암모니아 탈황 처리를 잘 하는지 알려주세요. 유기암모니아 탈황 시 주의해야 할 사항들 등에 대해, 혹시 전문가분이라면 조언을 해주시면 정말 감사하겠습니다.1) 자유 상태의 CO2: Fe + 2CO2 + 2H2O → Fe(HCO3)2 + H2; Fe(HCO3)2 → FeCO3↓ + CO2 + H2
2) 화합 상태의 CO2: CO2 + H2O → H2CO3; Fe + H2CO3 → FeCO3↓ + H2
이러한 반응으로 생성된 Fe(HCO3)2와 FeCO3는 구조가 느슨한 부식 산물입니다. 유체의 흐름으로 인해 이러한 반응이 반복적으로 일어나면서 파이프가 부식됩니다. 3. 보호 조치 1) MDEA 용액 자체는 부식성이 그리 강하지 않지만, 그 분해 생성물(특히 산화 분해 생성물)은 대개 부식성이 매우 강하다.동시에 용액에 섞여 있는 부식 생성물과 같은 이물질들도 강한 부식 작용을 일으키므로, 불순물을 제거하기 위해 파이프라인에 다양한 종류의 필터를 설치해야 합니다. 2) 파이프 재료의 선택은 적절해야 한다.20# 강은 RNH2-CO2-H2S-H2O 부식 환경에서 내식성이 낮으므로, 부식이 심한 재생탑 끓임기의 입구 및 출구 파이프라인에는 스테인리스강을 사용하는 것이 바람직합니다. 4. 부액의 특수한 부식성(주로 H2O, CO2와 같은 산성 가스를 함유)을 고려하여, 장기간에 걸친 설비 운영을 보장하기 위해 20# 강철 대신 304 스테인리스강 또는 316L을 사용하는 것이 바람직합니다. 메틸디에탄올아민 혼합형 매체의 부식은 매우 심각하며, 흔히 발생하는 기포에 의한 침식 부식도 매우 심각합니다. 316L도 최적의 재질은 아니며, 가장 적합한 재질은 317L이거나 SAF2205와 같은 이중상 스테인리스강입니다.