HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

MCC의 모터 시작/정지 상태에 관한 피드백 신호와 DCS에서의 표시 문제, 이것이 하드웨어 연결과는 어떤 차이가 있나요?

2016-07-06View Original

Thread Content

제목 그대로입니다: 현재 많은 모터들(특히 변속기가 장착된 모터들)의 시작/정지 신호가 DCS에서는 표시되지 않습니다. 아마도 다음의 두 가지 방식 중 하나를 통해 표시되는 것 같습니다. 제가 알기로, 현재 DCS에서 펌프의 시작/정지 신호를 전달하는 방법은 두 가지가 있습니다. 1. KM의 보조 접점 DI를 이용하여 계측기(DCS)에 RS485 통신으로 전달하는 방식. 2. MCC를 통한 소프트 연결을 통해 전달하는 방식. 위 두 가지 방식에는 어떤 차이가 있나요? 왜 변속 모터의 가동/정지 상태가 DCS에서 정확하게 표시되지 않는 걸까요? (예: 현장의 조작 스위치는 켜져 있는데, DCS에서는 정지 상태로 표시됨) DCS의 가동/정지 상태(빨간색/녹색)를 현장의 조작 스위치 상태와 일치시키려면 어떻게 해야 할까요? 즉, 빨간색과 녹색으로 각각 조작 스위치의 가동/정지 상태를 표시하는 것인데, 이는 MCC 내의 소프트 연결을 통해 어떻게 실현되는 걸까요? MCC의 역할은 도대체 무엇인가요?
Reply #22016-07-06
여기서는 단순히 온 상태의 접점 하나만 필요합니다. 기본적으로는 빨간색으로 표시되며(오프 상태), 모터가 작동할 때 이 온 상태의 접점이 닫혀서 DCS에 무소실 신호가 전달됩니다
Reply #32016-07-06
DCS 설정 방법에 대해서는 제가 도와드릴 수 없습니다. 저도 모릅니다
Reply #42016-07-07
제가 아는 것은 첫 번째 방법뿐인데, KM의 보조 접점 DI를 계측기(DCS)에 연결하고 RS485로 통신하면 문제없을 것 같아요!
Reply #52016-07-14
당신의 소프트 커넥션도 통신이겠죠. DCS와 현장 신호가 일치하는 것은 DCS를 설정할 때 처리하면 되며, 결국은 통신 설정의 문제입니다.
Reply #62016-07-23
계측 엔지니어를 찾으면 금방 해결됩니다
Reply #72016-07-25
적어도 한 가지는, 인버터는 작동하고 있지만 PV 주파수는 0HZ이므로 현장의 모터도 정지된 상태입니다. 하지만 전원은 연결되어 있습니다. DCS상의 모든 운전 상태는 DI 포인트만으로 결정되는 것이 아니라, 운전 주파수가 1HZ를 초과할 때 그 값을 표시하는 것이 좋습니다
Reply #82016-07-25
MCC 카드의 통신에 문제가 있습니다. 저전압 인버터에는 세인노 STDVFD P 시리즈가 사용되고 있는데, 통신 메시지들이 모두 오류 코드로 전송되어 전기 통신 신호들이 서로 간섭하게 됩니다. 그 결과, 동방전자회사의 1910 통신 장비와 정상적으로 통신할 수 없으며, 따라서 1910 통신 장비를 통해 DCS 캐비닛 및 중앙 변전소의 백업 캐비닛으로 전송되는 펌프의 상태 정보도 잘못된 것으로 나타납니다. 그로 인해 생산 장비는 올바른 상태 정보를 얻을 수 없으며, 중앙 변전소의 백업 시스템도 저전압 인버터에 관한 다양한 정보를 기록할 수 없습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.