보일러의 계산된 압력을 결정하는 방법은 무엇입니까?

2016-07-07View Original

Thread Content

계산된 보일러 압력을 알려주시겠어요?:p≥p0+Δpa.p0는 1MPA, Δpa는 설계추가압력(안전밸브 설정압력)MPA이며, 현재 안전밸브의 설정압력은 1.04MPA이다. 계산된 압력은 2.04MPA여야 합니까?그렇다면 일부 계산서의 계산된 압력은 왜 1.04일까요?
Reply #22016-07-07
GB/T16508-2013의 정오표에 수정 사항이 있음을 이해합니다.
Reply #32016-07-07
냄비 규정 6.1.9를 참조하십시오. 포트 압력이 0.8MPa보다 큰 경우 설정 압력은 사용 압력의 1.04배입니다.추가 압력은 0.8MPa 이하일 때만 추가됩니다.
Reply #42016-07-08
개인적인 의견:정격사용압력의 설정압력과 정격사용압력의 차이이어야 합니다. 아무리 압력이 높아도 압력을 더 가해야 하지만 값 정의는 다릅니다.GB/T16508 계산 부분의 추가 압력 정의가 정확하지 않습니다. 명확한 정의가 있어야 합니다. 표준 정오표에는 "고려하다"라는 단어가 언급되어 있습니다. 그것을 무시할 필요가 있습니까? 논의해주세요.
Reply #52016-07-08
예!그렇게 생각해요. 0.04MPA를 추가하지 않고 정격압력만 사용할 수 있나요?
Reply #62016-07-08
안녕하십니까, 계산 과정에서 0.04MPA를 추가하는 것은 별 의미가 없다고 생각합니다. 나에게 조언을 해줄 수 있는 전문가가 있나요?감사합니다
Reply #72016-07-08
방금 배웠어요*16508은 아직 계산과 접촉하지 않았습니다. 보일러의 4가지 주요 계산인 열 계산, 강도 계산, 연기 및 바람 저항 계산, 유체 역학 계산에 대해 잘 알고 계십니까? 정보 좀 알려주실 수 있나요? 774690324@qq.com으로 보내주세요. 감사합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.