저압 저장탱크에 안전밸브를 반드시 설치해야 하는지에 대하여?어떤 경우에 저장탱크에 안전밸브를 설치해야 하나요??

2016-07-07View Original

Thread Content

저압 저장탱크에 안전밸브를 반드시 설치해야 하는지에 대하여?어떤 경우에 저장탱크에 안전밸브를 설치해야 하나요?? 저는 5입방미터 크기의 메탄올 저장탱크를 가지고 있으며, 질소로 밀봉하여 사용하고 있습니다. 질소의 압력은 50KPA입니다. 화재 시를 대비해 안전밸브를 설치하여 압력을 외부로 배출할 수 있도록 했습니다. 하지만 설계사무소에서는 저장탱크를 상압 탱크로 바꾸라고 제안했습니다. 즉, 압력을 3-5KPA로 낮추어서, 만약 안전밸브가 고장 나더라도 압력을 배출할 수 있도록 하는 것입니다. 또한 비상시에 사용할 수 있는 수동식 배출밸브도 추가해야 한다고 했습니다. 안전밸브는 필요 없으니 삭제해야 한다는 것입니다. 제가 묻고 싶은 것은: 1. 수동 밸브 파이프라인만으로도 배기 작용을 할 수 있나요?배출량이 크면 제대로 배출될 수 있나요?안전밸브는 왜 그렇게 많은 양의 압력을 방출할 수 있을까요? 2. 저장탱크의 압력을 낮추면 안전밸브를 설치할 필요가 없나요?화재는 고려할 필요 없나?
Reply #22016-07-07
이 저장탱크에는 안전밸브를 달 필요가 없습니다. 압력용기가 아니거든요.수동 배압밸브를 그대로 유지하면서 비상 배압 인양구를 추가할 수 있습니다.호흡밸브가 고장났을 때, 긴급 압력 방출 인양구가 자동으로 압력을 방출합니다
Reply #32016-07-08
화재 위험 구역에 있다면, 화재 상황은 고려하지 않아도 되나요??
Reply #42016-07-08
반드시 방폭 검사를 받아야 하고, 모두 방폭 전기 기기여야 합니다.명화 금지
Reply #52016-07-08
대협, 제 말은 화재 상황을 고려하지 않고 저장탱크의 과압 상황만 언급하는 건가요??고마워요~
Reply #62016-07-08
긴급 배압 인양구는 화재 상황에서의 과압 문제를 해결할 수 있습니다.
Reply #72016-07-08
아, 그건 상압이나 저압 탱크에 사용되는 비상 배출용 인양구 말이군요. 압력 용기에도 비상 배출용 인양구를 사용할 수 있나요?안전밸브와 긴급 배출 인양구의 차이점은 무엇인가요?고마워요!
Reply #82016-07-08
일반화할 수는 없습니다. 일부 자재의 경우는 안 됩니다. 안전밸브는 사용 압력이 높은 반면, 압력 해소용 인양구는 상압 장비의 부품으로, 주로 큰 저장 용기에 사용됩니다
Reply #92016-07-13
저장탱크의 경우, 오일 저장용 파이프라인인 경우에는 일반적으로 에지형 압력 릴리프 밸브를 설치하며, 압력 릴리프 값은 0.4MPa로 설정됩니다
Reply #102018-09-02
끓는점이 32℃인 액체를 보관하는 수평형 탱크에는 안전밸브를 설치해야 할까요?
Reply #112018-09-02
GB50341 및 Sh3167 요구사항에 따름
Reply #122018-09-03
저장탱크에는 압력의 높고 낮음과는 상관없이 반드시 안전밸브를 설치해야 합니다.
Reply #132018-09-05
1. 안전밸브의 배출량도 장비의 파이프 크기에 따라 달라지는 것 같아요. 예를 들어, DN50 크기의 파이프라면 DN25 크기의 파이프보다 분명히 더 많은 양이 배출될 거예요.만약 DN50 크기의 연결구에 안전밸브를 설치한다면, 안전밸브 앞에 트라이엔드 연결구를 만들어 수동밸브용 파이프라인을 연결해 두면 긴급 시 배기용으로 사용할 수 있습니다. 저희 회사도 항상 이런 방식으로 설치하고 있습니다.2. 안전밸브는 반드시 남겨두어야 합니다. 비록 당신의 탱크가 압력 용기 기준에 따라 설계되어 50kPa에서 작동하는 데에는 문제가 없지만, 안전밸브를 제거하면 만약 작동 압력이 50kPa를 초과할 경우 자동으로 압력을 배출할 방법이 없어 탱크가 손상될 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.