HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

중앙공조시스템

2016-07-07View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 ‘미소를 지으며 노력하는 사람’이 2016-7-7 15:49에 수정했습니다. 압축기의 배기 온도가 너무 높아서 장비가 작동을 중단했습니다: 1. 압축기의 흡기 온도가 너무 높은데, 이는 열팽창밸브와 관련이 있을까요? 2、스파이럴 로드식 냉동 압축기는 모터가 가열되는 현상이 있나요? 3. 응축기의 구리관에 스케일이 생기면 배기 온도가 과도하게 상승하여 장비가 정지될 확률이 높지 않나요? 4. 역팽창이 발생하는지 어떻게 판단할 수 있나요? 역팽창 과정과 흡기 과정은 모두 매우 짧으므로, 이 시기의 온도 상승 효과는 무시해도 될까요?
Reply #22016-07-21
당신이 말한 이 문제는 1, 먼저 응축기를 청소해 보고 효과를 확인해야 합니다.안 됨 2. 전류량이 적다는 것은 냉매가 부족하다는 뜻입니다. 이 두 가지 문제는 기본적으로 해결되었습니다
Reply #32016-07-21
팽창밸브가 고장 나면 냉각 효과가 매우 떨어집니다.에어컨이 전혀 작동하지 않을 가능성도 있어요
Reply #42016-07-21
반팽창이 뭐라는 건지 처음 들어봐요. 팽창밸브는 보통 응축기 출구 온도에 따라 조절되죠

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.