몇 가지 질문이 있어서 선배님께 답변을 구하고 싶습니다. 감사합니다.

2016-07-07View Original

Thread Content

문제 1: 안전 게이트가 현장 계측기에 전력을 공급하지 않는 경우, 어떻게 배선하거나 다이얼을 설정해야 합니까?예를 들어 P+F 세이프가드. 문제 2: 세이프가드는 4-20mA 신호를 카드에 전달하는데, 이 신호 회로는 카드가 전력을 공급하나요, 아니면 세이프가드가 전력을 공급하나요?(현장에 오는 신호가 액티브든 패시브든 상황은 같은가요?) 문제 3: 일반적인 DCS 유지보수 담당자는 어떤 능력을 갖추어야 하나요?혹은 무엇을 익혀야 할까요?(예: 추가, 삭제, 기본 구성 등)
Reply #22016-07-08
질문 1: 이건 구체적인 모델에 따라 다릅니다. 안전 게이트의 측면에는 단자 연결 방법이 나와 있는 도면이 있습니다. 문제 2: 모두 안전 게이트로 전력을 공급받으며, 이는 현장의 계측기가 액티브인지 패시브인지와는 관련이 없습니다. 문제 3: 전체적으로는 괜찮은 편이지만, 현장의 복잡한 논리와 제어 방식을 잘 이해하고 숙달해야 합니다. 유지보수는 주로 고장을 판단하고 처리하는 것인데, 이는 결국 경험의 축적입니다. 만약 프로젝트의 초기 가동 과정을 경험했다면, 유지보수도 큰 문제 없이 할 수 있을 것입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.