질문: 아크 소거 코일의 보상 방식에는 어떤 것들이 있나요?
Reply #22016-07-08
전보상, 미보상, 과보상 세 가지
Reply #32016-07-08
아크 소거 코일 보상 방법: 총 세 가지 보상 방식이 있습니다: 전보상, 과보상, 그리고 미보상입니다.
Reply #42016-07-08
아크 소거 코일의 보상 방식에는 전보상, 부보상, 과보상이 있습니다.
Reply #52016-07-08
전보상, 미보상, 과보상
Reply #62016-07-08
전보상, 미보상, 과보상이 있음
Reply #72016-07-08
(1) 부족한 보상; (2) 완전한 보상; (3) 과도한 보상.
Reply #82016-07-08
전액 보상, 미보상, 과보상의 세 가지가 있으며, 아크 소거 코일의 인덕턴스 전류가 회로의 커패시턴스 전류보다 크더라도 일반적으로 과보상을 사용한다. 전압을 완전히 보상할 경우, 3상의 대지 커패시턴스가 불균형할 때 회로 공진이 발생하여 중성점의 전압이 매우 높아질 수 있습니다. 보상이 부족할 경우, 한 상이 차단되거나 회로가 전상 작동하지 않을 때, 한 상 또는 두 상의 대지에 대한 유전용량이 감소하게 됩니다. 이로 인해 유전용량 전류가 인덕턴스 전류와 같아질 수 있으며, 심각한 중성점 이동이 발생할 수 있습니다.
Reply #92016-07-08
전보상, 미보상, 과보상
Reply #102016-07-08
전보상, 미보상, 과보상의 세 가지가 있습니다.
Reply #112016-07-08
전보상, 미보상, 과보상: 전보상이란 보상되는 인덕턴스 전류가 커패시터 전류와 같아 접지점의 전류가 0이 되는 것을 말하나, 이는 과학적이지 않으며 직렬 공진 문제가 존재한다. 미보상의 경우 인덕턴스 전류가 커패시터 전류보다 작으며, 접지점에는 아직 보상되지 않은 정전용량성 전류가 남아 있다.일반적으로는 사용되지 않습니다. 왜냐하면 전력망에 장애가 발생하여 일부 회로가 차단되면 전력망의 커패시턴스가 줄어들고, 이로 인해 시스템에서 다시 직렬 공진이 발생할 수 있기 때문입니다. 과보상 상태에서는 인덕턴스 전류가 커패시턴스 전류보다 크게 되며, 접지점에는 여분의 유도성 전류가 생깁니다. 그러나 장점이 있다면, 접지점에서 유도성 전류가 아크 전류(용량성 전류)를 정확히 상쇄시켜 아크를 소멸시킬 수 있으며, 다시 발생하지 않습니다
Reply #122016-07-08
(1) 전압 보상: 전류 공진 회로가 정확히 공진점에서 작동할 때, 이때 커패시터 전류와 인덕터 전류의 크기는 같지만 방향은 반대이므로 서로 완전히 상쇄됩니다. 그 결과 남는 전류에는 유효 성분만 포함되며, 그 값도 최소가 됩니다. 또한 그 위상은 제로 시퀀스 특성을 가진 중성점 이동 전압과 동일합니다. (2) 부족 보상 상태: 전류 공진 회로가 부족 보상 상태에서 작동할 때, IC > IL이 됩니다. 이때 잔류 전류에는 유효 성분뿐만 아니라 용량성 무효 전류 성분도 포함되며, 그 값은 이전보다 현저히 증가합니다. 또한 잔류 전류의 위상은 0군 성질을 가진 중성점 이동 전압보다 앞서게 됩니다. (3) 과보상.전류 공진 회로가 과보상 상태에서 작동할 때, IC
Reply #132016-07-08
총 세 가지 보상 방식이 있습니다: 전액 보상, 과보상, 미보상
Reply #142016-07-08
(1) 전압 보상: 전류 공진 회로가 정확히 공진점에서 작동할 때, 이때 커패시터 전류와 인덕터 전류의 크기는 같지만 방향은 반대이므로 서로 완전히 상쇄됩니다. 그 결과 남는 전류에는 유효 성분만 포함되며, 그 값도 최소가 됩니다. 또한 그 위상은 제로 시퀀스 특성을 가진 중성점 이동 전압과 동일합니다. (2) 부족 보상 상태: 전류 공진 회로가 부족 보상 상태에서 작동할 때, IC > IL이 됩니다. 이때 잔류 전류에는 유효 성분뿐만 아니라 용량성 무효 전류 성분도 포함되며, 그 값은 이전보다 현저히 증가합니다. 또한 잔류 전류의 위상은 0군 성질을 가진 중성점 이동 전압보다 앞서게 됩니다. (3) 과보상.전류 공진 회로가 과보상 상태에서 작동할 때, IC
Reply #152016-07-08
전보상, 미보상, 과보상
Reply #162016-07-08
전액 보상, 미보상, 과보상의 세 가지가 있습니다
Reply #172016-07-08
전액 보상, 미보상, 과보상의 세 가지가 있습니다
Reply #182016-07-08
전보상, 미보상, 과보상이 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.